標題: 伺服電機+減速機選型,關于加速轉矩的疑惑
本帖最后由 PNjie 于 2023-9-3 11:40 編輯

目前有個項目是使用伺服電機控制帶動一個壓塊做擠壓動作,最大負載力會去到300KG所以要配一個減速機
計算了一下發(fā)現(xiàn)勻速轉矩和加速轉矩相差幾十倍,請問這參數(shù)正常嗎?
下面給出計算過程

負載:400KG     水平使用
運行速度:0.1m/s
加速時間:0.1S
絲桿導程Pb:10mm(0.01m)
絲桿直徑:32mm0.032m
絲桿質量3.1KG

計算過程:



計算結果:勻速轉矩0.71NM,加速轉矩51.5NM,相差七十多倍
選用750W伺服額定轉矩2.39NM,瞬時轉矩7.16NM
搭配一個10比的減速機,該減速機額定扭矩95NM
請問加速轉矩能不能達到要求,是不是照我設想的加速轉矩是伺服電機的瞬時最大轉矩X減速比
=7.16X10=71.6NM




作者: 喂我袋鹽    時間: 2023-9-3 12:23
PN結?ID的電學特征好強
作者: 李成億    時間: 2023-9-3 15:09
本帖最后由 李成億 于 2023-9-3 15:12 編輯

T=F總*PB/2PI *0.9=(400*9.8*0.1+400*1.11m/s2)*0.01/3.14*2*0.9=1.5n.m
T=(n.m)
  PB:為絲桿導程單位(M)
:機械傳動效率0.9
F總=MG+Ma
a:加速度(m/s2)感覺扭矩有點小,要放大安全系數(shù)

作者: 徽含一劍    時間: 2023-9-3 16:24
首先,勻速轉矩沒有問題;加速轉矩算的總慣量應該不止絲桿和負載的,還有減速機和電機本身的。另外,負載慣量由于有減速器了,應該要再除以100(傳動比的平方)。
其次,你的角加速度的算法我沒有看懂,我是用加速度除以絲桿的慣性半徑(Pb/2𝜋)。
作者: 李成億    時間: 2023-9-3 16:46
750W伺服電機3000轉每分鐘配減速比10!滿足不了0.1m/s
作者: 風之鯤    時間: 2023-9-3 22:16
角加速度算得不對 應該是:2*pi*10/0.1;況且加速轉矩這樣算比較繞,一般先用F=m*a,再用絲杠的力扭矩公式, 這樣算比較直接一點。
作者: FKUEDEJXSQ2    時間: 2023-9-4 08:15
跟著學習
作者: 東東2012173    時間: 2023-9-4 08:25
不錯
作者: 18322049501    時間: 2023-9-5 11:37
你負載慣量計算是不是有問題?
作者: yioa    時間: 2023-9-6 17:55
跟著學習一下