機械社區
標題:
增壓罐 壓力不穩定
[打印本頁]
作者:
吃饃的魔
時間:
2024-1-15 18:01
標題:
增壓罐 壓力不穩定
如圖,增壓罐連著一個電機,不知道什么緣故,電機一直一陣一陣的工作(水沒有在用)
(, 下載次數: 69)
上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 威望 -10 點
,電機工作時,壓力表壓力上升,當電機停止工作時,壓力表壓力開始緩慢下降。大家知道什么原因嗎?有什么解決辦法嗎?
作者:
東北制造
時間:
2024-1-15 19:15
(・⍛・) ☞✨:;壓力開關怎么調整的❓
作者:
702736
時間:
2024-1-15 19:32
那不叫增壓,是儲壓罐吧?壓力不能保持是有地方在漏水,最有可能是水泵前面
作者:
我問阿
時間:
2024-1-15 20:02
儲氣罐。有泄漏
作者:
尹志春
時間:
2024-1-15 20:14
裝個變頻器就能穩定壓力,變頻器加泄壓閥,
作者:
熱青茶
時間:
2024-1-16 08:17
本帖最后由 熱青茶 于 2024-1-16 08:33 編輯
這像是無人值守的空壓機,你說的情況是正常狀態。由壓力開關控制,壓力高了自動停機,壓力低了自動啟動,使氣罐內一直保持一定的壓力。
作者:
高雪891123
時間:
2024-1-16 08:20
漏氣
作者:
淺顏yzm
時間:
2024-1-16 08:35
漏了,
作者:
wayyhlp
時間:
2024-1-16 08:45
本帖最后由 wayyhlp 于 2024-1-16 08:50 編輯
沒有單獨的止逆閥,水泵自帶的止逆閥漏水,而且我看這個泵像螺桿泵,里面都不一定有止逆閥,全靠螺桿和橡膠套的摩擦密封,所以密封不好?梢詥窝b一個止逆閥,或者裝一個電磁閥,電路和水泵接到一起,水泵啟動電磁閥打開。
作者:
LatersM
時間:
2024-1-16 09:14
這個罐里裝的是水?這個方式由于水會占用氣體的空間,導致罐體的容積因為四進出變化很大,所以氣壓變化會比較大。
像這種高壓力,水容易溶解到水中,久了罐里面全是水,會導致空間進一步變小,氣壓變化更大。
所以這個罐只能當緩沖用,不能像儲氣罐一樣存很多高壓的水。
還有儲氣罐前后不是有開關嗎?壓力到了關掉了,然后開關各個閥門看下是哪里漏水。
作者:
lcl2094
時間:
2024-1-16 11:56
大家都說是漏了,我覺得也是這個情況仔細找一找漏點。
作者:
roamcamel
時間:
2024-1-16 16:42
從現場的照片來看,不像是有外部泄露。因?yàn)槿绻饴┑脑,現場底面早就濕了一大片,你們早就能發現。
內漏的話,要么往下游用水的部件漏,要么往上游的水泵和自來水管里面漏。
下游漏水也會在漏點附近濕一大片。漏點都好找。
排除掉這些好找的漏點,那就基本上能確定是往上游方向的內漏。解決方法就是在水泵和儲水罐之間加一個逆止閥。注意流向,逆止閥裝反了,水泵的水打不出來會憋爆水泵,或者燒電機。
這個逆止閥還有保護水泵的作用。萬一下游的壓力突然增大,沒有逆止閥,水會倒灌進水泵里面。水泵就會被損壞。