機械社區
標題:
矩形管平臺焊接牢固還是整根支撐牢固?
[打印本頁]
作者:
舟山黃小菜
時間:
2024-7-16 18:08
標題:
矩形管平臺焊接牢固還是整根支撐牢固?
(, 下載次數: 13)
上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 威望 -10 點
(, 下載次數: 12)
上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 威望 -10 點
(, 下載次數: 15)
上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 威望 -10 點
俯視圖中,橫向的管子,有整根的,和分段焊接的兩種,例如下方正視圖中的1和2
請問,那種牢固?
我的個人理解,整根的墊在豎管下方做整體支撐,肯定比分段焊接的堅實很多,
分段焊接有啥效果啊
作者:
詹姆斯007
時間:
2024-7-16 19:06
1、豎向搭在橫向方管上,這樣焊縫不受力,最好三根橫向方管都在下面更好。但是橫向方管之間是空的,需要用短方管填充,以支撐花紋板。
2、橫向分段的方法,上面比較平整,注意只有中間方管分段,上下兩根要整根的。
作者:
象山哥哥
時間:
2024-7-17 08:03
焊接的影響因素太多了,并不說焊接一定比不上材料自身的強度,只是失效的機率相對比較高而已。這么大的焊件,如果不考慮成本、運費、現場裝配條件和臺面應力變形等問題,盡量用整條。材料長度均勻分布,焊接點盡量少的焊接方案。
作者:
sunnyoldman
時間:
2024-7-17 08:18
長的用整根
作者:
東海fyh126
時間:
2024-7-17 08:26
本帖最后由 東海fyh126 于 2024-7-17 08:29 編輯
不是受力的問題,是盡量減少下料品種,焊接焊縫設計簡潔,可操作性好,你左右邊梁都不一樣的是怎么回事?還有梯子角度太陡。。。。
作者:
bravo090
時間:
2024-7-17 08:30
駁接的,采用等強焊接即可。該開坡口開坡口,如果要求還高,考慮側面兩側增加焊板
你這個應該就是個普通的操作平臺,載荷不大的話沒必要要求那么高。
但是你這個設計有些問題:
1.上面那根護欄,不應低于1200
2.下面應設置踢腳板,不應低于180
3.主梁型材不應該和次梁型材,輔助支撐型材同規格,不經濟
作者:
andriycike
時間:
2024-7-17 08:49
本帖最后由 andriycike 于 2024-7-17 08:51 編輯
平臺嘛一般都是平的,你那種雙層結構第一不便于上面鋪板,第二增加了施工難度,原圖橫向方管是塞在縱向方管之間的,而且每個橫縱交點有8條焊縫,可以有效提高結構穩定性,如果用整根放在下面每個交點只有4條焊縫,而且只能靠這幾條焊縫連接,穩定性存疑
歡迎光臨 機械社區 (http://www.mg7058.com/)
Powered by Discuz! X3.4