機械社區

標題: 液壓站油溫高---請教 [打印本頁]

作者: 會說話的小牛    時間: 2009-5-19 18:57
標題: 液壓站油溫高---請教
設備液壓站工作一小時就因油溫高報警自動停止工作,請問原因?
作者: 會說話的小牛    時間: 2009-5-19 18:59
照片請看,液壓站元件照片
作者: my_dear_wang    時間: 2009-5-19 19:59
液壓站本身看不出什么問題,還要看負載情況,若總是高壓溢流,油溫肯定會高。
作者: k750C808008    時間: 2009-5-19 22:53
我這里現在也遇到這個情況,一臺500T油壓機,壓制一種零件,需要18MPa的系統壓力(機床最大壓力為20MPa),但在氣溫稍高(26攝氏度以上)的時候工作7、8個小時(有時5、6個小時)后,油溫升高,系統壓力就降下來了,只有14、15MPa,此時檢查泵口壓力,也只有14、15MPa,為此,更換過油泵,情況沒有什么好轉,我分析可能是系統存在內泄,導致油溫上升很快,油溫升高,反過來內泄更為嚴重,形成惡性循環,導致壓力下降。
作者: wxhycj    時間: 2009-5-20 09:17
推斷為負載與溢流閥調定壓力不協調,另外從照片上看,該泵站散熱不是很好,位置在犄角旮旯里,最好安裝風冷散熱。
作者: 羚羊    時間: 2009-5-20 09:18
2# 會說話的小牛 溫度究竟上升到多少度?沒看見你設備有冷卻系統,一般情況簡單處理在溢流回油處加風冷機,但水冷效果更好。具體情況還得具體的對應措施。
作者: ouyanghai    時間: 2009-5-20 09:37
最好辦法采用水冷,效果比較好
作者: 奔跑吧    時間: 2009-5-20 13:02
長知識,長知識謝謝大家
作者: tomscat    時間: 2009-5-20 14:25
你這個是8小時工作還是24小時工作,另外你這個如果是8小時工作,工作和休息的間隙是多長。你這個泵站應該是采用的齒輪泵或者葉片泵之類的定量泵,是否可以考慮休息間隙停止泵的運轉。
作者: 會說話的小牛    時間: 2009-5-20 14:36
這樣的泵站體積較小只有600×400×350,應該不用況且同樣的油站還有兩臺,另兩臺運行正常,三臺的參數都是相同的,所以比較郁悶,泵頭也拆開看過,不臟,已經急電老外明日飛來解決問題,順便將系統圖發過來大家一起看看
作者: denyi82    時間: 2009-5-20 15:20
以往有沒有這樣的情況,設備用了多長時間,泵內漏大的話容積效率降低溫升也快!
作者: 會說話的小牛    時間: 2009-5-20 15:22
以往沒有這樣的問題,原先的只是噪音大些,溫度正常,這臺泵好像也是好的
作者: tomscat    時間: 2009-5-20 15:29
過濾器拆下來看看,是否有堵塞?
作者: 會說話的小牛    時間: 2009-5-20 15:52
已經拆過了好的沒問題
5 u: M4 V" r" U8 e9 R6 R這個油站是新的
作者: jitaiyuan    時間: 2009-5-20 19:53
在回油路上加個冷卻器吧。
作者: 力頂天    時間: 2009-5-20 21:28
建議檢查下泵的泄漏口是否正常,可能有堵塞的情況造成的吧
作者: zhurui238    時間: 2009-5-21 09:53
10# 會說話的小牛
. v6 E9 X. ]- [從原理圖看的話,油從泵出來過過濾器,直接就回油箱拉,怎么還會工作?期待,關注答案。
作者: 會說話的小牛    時間: 2009-5-26 10:29
現在將閥拆了下來,檢查了閥芯,無異常,又裝上去試一下,可能選小了
作者: mengquntao    時間: 2009-5-26 14:21
系統發熱原因很多的,不要單方面靠冷卻來解決。
作者: gsxzr2008    時間: 2009-5-26 15:21
是不是你的油路塊中的油道有問題
作者: wxhycj    時間: 2009-5-26 15:59
請檢查單向閥是否可以正常打開,說實話這個圖有點意思,氣動液動都有啊,能把閥的功能給出嗎?
作者: mfcmonitor    時間: 2009-5-26 20:03
定量泵+溢流 閥的結構一定會導致系統過熱.4 h% C3 C# m7 t7 j. W; l$ F
這種結構,加蓄能器來解決,即用蓄能器供油,泵在蓄能器壓力低于某一值的時候補油的方式.8 y9 o9 {: ?9 p7 E6 y
就算是這樣設計,最好加一個風冷機.何況你啥都沒有.
作者: cgz    時間: 2009-11-3 14:20
把閥的中位機能換成M型的試試
作者: ting01281998    時間: 2009-11-3 16:11
這系統一看就是老德國人的傳統,你這個系統不是24小時工作的,是間歇工作系統。要說系統發熱應該是這個的電器控制和電磁閥的中位機能沒有很好的結合。首先要看電磁閥的中位機能(這個老外應該不會犯錯),再次是要看看電機的控制器(接觸器)和設備控制臺上的控制按鈕(接觸不靈)?刂破饔袉栴}主要是使用者使用不當。這樣的系統溫度高是必然的(油泵在油箱內而且是定量泵的系統)。只要能控制在55℃以下就行!要想接冷卻系統,要看現場情況和使用情況而定。(我以前遇到的也是這樣的問題,關鍵是很多人不了解這個設備的運行綜合情況,武斷認為出問題就是液壓問題,其實在一個系統中不管哪里出問題,最終是反應在這個系統的最薄弱的環節。)
作者: carboy496    時間: 2009-11-3 17:01
液壓系統發熱原因很多,通徑小了、泵泄漏過大啥的,加風冷、水冷等散熱器,不行用制冷劑散熱器。
作者: 機車戰士    時間: 2009-11-7 22:04
你咋不先查看電機是不是現熱的,然后傳到油的?我以前遇到一臺泵,就是由于電機發熱,引起的油溫高。
作者: 華奔機械    時間: 2009-11-8 08:46
從圖上來看,該液壓系統中換向閥不動作時,如果泵還在運行,只能靠溢流閥來泄油,那么油溫就會急升,能否考慮換向閥換個閥芯機能的,在換向閥不動作時,讓P口與T口相通。供樓主參考一下。
作者: sunlinhh    時間: 2009-11-14 10:16
沒有冷卻器,切如果工作不頻繁的話沒有循環油路。
作者: 駱馬湖鐵匠    時間: 2009-11-14 19:17
水冷啊,我搞的機器上都這樣做,
作者: linjian-2001    時間: 2013-6-3 16:49
學習,
作者: 大海無邊    時間: 2013-6-3 17:06
k750C808008 發表于 2009-5-19 22:53 ! ^: c( G: A" V* K: P) \
我這里現在也遇到這個情況,一臺500T油壓機,壓制一種零件,需要18MPa的系統壓力(機床最大壓力為20MPa), ...

4 q7 }% S! b9 `# e4 l1 l; v$ r7 \油溫高了,加冷卻器吧
, I2 i3 J. z+ P6 Y
作者: ▌九月憶流螢    時間: 2013-10-23 23:58
更換大一點的油箱,在回油處裝冷卻器。
作者: hzdfyy    時間: 2013-10-24 12:07
換一個4WE6G電磁閥一定可以降溫。
作者: ldbseco    時間: 2014-3-10 17:52
兄弟,冷卻器都沒有,油溫怎么可能不高?
作者: wangzhankui    時間: 2017-7-18 19:32
加點油吧安裝換熱器