一、維護概述
, O0 [* w9 y$ J) M/ }* X
    一般各型PLC均設計成長期不間斷的工作制。但是,偶然有的地方也需要對動作進行修改,迅速找到這個場所并修改它們是很重要的。修改發生在PLC以外的動作需要許多時間。
' A) }/ f1 [8 C9 ^& g* F
二、查找故障的設備
. L+ Z, ~, ?" U, q. p+ |# H: z- p
    SR PLC的指示燈及機內設備,有益于對PLC整個控制系統查找故障。編程器是主要的診斷工具,他能方便地插到PLC上面。在編程器上可以觀察整個控制系統的狀態,當您去查找PLC為核心的控制系統的故障時,作為一個習慣,您應帶一個編程器。1 m5 _( q# u* _$ H% Y/ z: D% j" V) V
三、基本的查找故障順序: R6 S0 v( M" v2 v1 K5 i" ~
    提出下列問題,并根據發現的合理動作逐個否定。一步一步地更換SR中的各種模塊,直到故障全部排除。所有主要的修正動作能通過更換模塊來完成。( K) s5 j7 K$ v3 G& p! x
    除了一把螺絲刀和一個萬用電表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高級精密電壓表或特殊的測試程序。
' c1 M) D" O* r9 L& X
    1、PWR(電源)燈亮否?如果不亮,在采用交流電源的框架的電壓輸入端(98-162VAC或195-252VAC)檢查電源電壓;對于需要直流電壓的框架,測量+24VDC和0VDC端之間的直流電壓,如果不是合適的AC或DC電源,則問題發生在SR PLC之外。如AC或DC電源電壓正常,但PWR燈不亮,檢查保險絲,如必要的話,就更換CPU框架。
- [  i) }! U: K( x7 w( g
    2、PWR(電源)燈亮否?如果亮,檢查顯示出錯的代碼,對照出錯代碼表的代碼定義,做相應的修正。
. x/ o$ C. @8 C- _
    3、RUN(運行)燈亮否?如果不亮,檢查編程器是不是處于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出錯。如RUN燈不亮,而編程器并沒插上,或者編程器處于RUN方式- Q$ @/ E, V( k3 [' d$ ]
且沒有顯示出錯的代碼,則需要更換CPU模塊。
/ p0 d# ]. D# A* q" b! n( c
    4、BATT(電池)燈亮否?如果亮,則需要更換鋰電池。由于BATT燈只是報警信號,即使電池電壓過低,程序也可能尚沒改變。更換電池以后,檢查程序或讓PLC試運行。如果程序已有錯,在完成系統編程初始化后,將錄在磁帶上的程序重新裝入PLC。, G3 n! C4 s5 @8 W7 e2 a- Y* D7 ^; o
    5、在多框架系統中,如果CPU是工作的,可用RUN`繼電器來檢查其它幾個電源的工作。如果RUN繼電器未閉合(高阻態),按上面講的第一步檢查AC或DC電源如AC或DC電源正常而繼電器是斷開的,則需要更換框架。& @7 l% ^& R# {7 L, f) ?
四、一般查找故障步驟- c8 D7 f; G( S$ f! o+ t
    其他步驟于用戶的邏輯知識有關。下面的一些步驟,實際上只是較普通的,對于您遇到的特定的應用問題,尚修改或調整。查找故障的最好工具就是您的感覺和經驗。首先,插上編程器,并將開關打到RUN位置,然后按下列步驟進行。
+ |3 z7 ~. L; n2 o7 W2 Z2 c. X
    1、如果PLC停止在某些輸出被激勵的地方,一般是處于中間狀態,則查找引起下一步操作發生的信號(輸入,定時器,線川,鼓輪控制器等)。編程器會顯示那個信號的ON/OFF狀態。
# k& }( ^% S. Y! d# p% z5 T
    2、如果輸入信號,將編程器顯示的狀態與輸入模塊的LED指示作比較,結果不一致,則更換輸入模塊。入發現在擴展框架上有多個模塊要更換,那么,在您更換模塊之前,應先檢查I/O擴展電纜和它的連接情況。
5 Q- R4 e0 P$ }1 A
    3、如果輸入狀態與輸入模塊的LED指示指示一致,就要比較一下發光二極管與輸入裝置(按鈕、限位開關等)的狀態。如二者不同,測量一下輸入模塊,如發現有問題,需要更換I/O裝置,現場接線或電源;否則,要更換輸入模塊。
$ T# V: M4 z/ ~) L5 L
    4、如信號是線川,沒有輸出或輸出與線川的狀態不同,就得用編程器檢查輸出的驅動邏輯,并檢查程序清單。檢查應按從有到左進行,找出第一個不接通的觸點,如沒有通的那個是輸入,就按第二和第三步檢查該輸入點,如是線川,就按第四步和第五步檢查。要確認使主控繼電器步影響邏輯操作。
3 ]+ _: |9 e( O3 e) G, r
    5、如果信號是定時器,而且停在小于999.9的非零值上,則要更換CPU模塊。( \/ C! X8 T4 `+ J
    6、如果該信號控制一個計數器,首先檢查控制復位的邏輯,然后是計數器信號。按上述2到5部進行。5 h' Q2 }5 m4 |# F7 g) }4 I
五、組件的更換
) w5 O2 f4 z, ~' Y7 [' F- M
    下面是更換SR-211PC系統的步驟) i& P' ~6 W4 |+ D6 s; u1 a
    (一)更換框架
0 N2 l5 @; n6 v$ S* F# b- }' \
    1、切斷AC電源 ;如裝有編程器,拔掉編程器。+ @1 ^. {& _% Q- `- W3 ~, A
    2、從框架右端的接線端板上,拔下塑料蓋板,拆去電源接線。, b  Z5 s* D0 E6 ]( C+ L0 B
    3、拔掉所有的I/O模塊。如果原先在安裝時有多個工作回路的話,不要搞亂IU/O的接線,并記下每個模塊在框架中的位置,以便重新插上時不至于搞錯。1 R; l  K6 I! p/ k  m& z2 s
    4、如果CPU框架,拔除CPU組件和填充模塊。將它放在安全的地方,以便以后重新安裝。
/ X9 S! S, u2 w  m6 {, t# U& |
    5、卸去底部的二個固定框架的螺絲,松開上部二個螺絲,但不用拆掉。
/ {$ L5 e4 Z1 \4 S5 O# W  J
    6、將框架向上推移一下,然后把框架向下拉出來放在旁邊。/ ?" M2 I: s3 d) R
    7、將新的框架 從頂部螺絲上套進去。) e% S% Q) n* y& P/ w( o" x
    8、裝上底部螺絲,將四個螺絲都擰緊。
3 y; J& t* Y9 I0 Q. H
    9、插入I/O模塊,注意位置要與拆下時一致。如果模塊插錯位置,將會引起控制系統危險的或錯誤的操作,但不會損壞模塊。
2 F! [, Q0 }/ Q
    10、插入卸下的CPU和填充模塊。1 H* h1 B5 b7 x) x/ g& \% o) H
    11、在框架右邊的接線端上重新接好電源接線,再蓋上電源接線端的塑料蓋。
& e( c7 q4 x! V3 f5 o
    12、檢查一下電源接線是否正確,然后再通上電源。仔細地檢查整個控制系統的工作,確保所有的I/O模塊位置正確,程序沒有變化。
5 F" E7 f& N" r# v
    (二)CPU模塊的更換
$ Y, ~5 s$ n0 K
    1、切斷電源,如插有編程器的話,把編程器拔掉。& y, Q7 g  G2 |5 o2 E7 t2 `: N
    2、向中間擠壓CPU模塊面板的上下緊固扣,使它們脫出卡口。' E) [4 u( F; r9 C
    3、把?鞆牟壑写怪卑纬。8 W5 p3 C* {2 Q+ m" X
    4、如果CPU上裝著EPROM存儲器,把EPROM拔下,裝在新的CPU上。" V% ~" u! y9 T
    5、首先將印刷線路板對準底部導槽。將新的CPU模塊插入底部導槽。
5 s& Z) S' _' C& R
    6、輕微的晃動CPU模塊,使CPU模塊對準頂部導槽。5 f4 P% I' q+ v. i. ?2 n
    7、把CPU模塊插進框架,直到二個彈性鎖扣扣進卡口。
/ u' C) Y: U0 I! l. ]) a% f4 t5 b
    8、重新插上編程器,并通電。
. n3 N! E- A% k; X0 f( \# H
    9、在對系統編程初始化后,把錄在磁帶上的程序重新裝入。檢查一下整個系統的操作。
" \; `* ?9 L5 J5 G% ]( I" c
    (三)I/O模塊的更換
5 j3 c& s6 w6 c/ B6 X7 m  ^7 y8 t0 ~
    1、切斷框架和I/O系統的電源。$ ?7 E0 G$ G% l/ L" d% r
    2、卸下I/O模塊接線端上塑料蓋。拆下有故障模塊的現場接線。0 d% a; `0 `7 W& f+ n' v
    3、拆去I/O接線端的現場接線或卸下可拆卸式接線插座,這要視模塊的類型而定。給每根線貼上標簽或記下安裝連線的標記,以便于將來重新連接。
% p- n  Z" w$ \4 P
    4、向中間擠壓I/O模塊的上下彈性鎖扣,使它們脫出卡口。
6 K( [8 c- ?3 [2 X- U( E
    5、垂直向上拔出I/O模塊。