標題: 機床斷電,原因不明!---求助
我現在的一個控制器控制著兩臺機床, 一臺磨床, 一臺線切割。半年前剛這樣的,與其他機械分開(因為拆遷換地方)。  一個星期前出現這樣一個問題:。昨晚也換了控制開關 ,但還是沒用。
7 Y1 y! p2 X) f  ]% ?% D0 B9 t5 d   問題情況如下 :
6 k2 D) a: r5 C  B( k5 {9 [- m# N, w5 ?
  每臺機臺都自己的控制開關和觸電保安器 , 機床總是不固定的 跳點 ,  有時候不跳。 要是一跳 就隔 幾分鐘或10幾分鐘跳 ,電送上去, 這樣一直反復跳電。  有的現在一般線切割不開 ,沒法工作 。 磨床開著好好的,有的時候磨床這里的觸電保安器跳了 , 同時總的開關也跳了。   有的時候 磨床的不跳 ,就總的跳 (單開線切割 或同時開兩臺的時候也是這樣的情況)  。更奇怪的是,  下班后兩臺機器的 開關全拉掉了,第2天上班時 外面的總開關還是跳了。  每天如此! 昨晚請人來幫每個開關換掉了 ,防止負荷大不夠用,換大點的,今天還是一樣 !每臺機床都有自我保護 。! k$ W4 C. v, h/ d- X- E
) T8 S) c3 l% _( ~
不知道怎么回事 ,請各位幫忙分析下!
作者: 楊善梅    時間: 2010-7-7 14:35
樓主的總開關是不是裝在車間的墻壁上?這一段時間,南方下雨,車間濕度過大,墻壁上也都掛了一層水珠,這樣就會漏電的,漏電必會跳閘的。還有一個可能就是連接總開關的那一根電纜線老化,接觸電阻大,造成三相不平。
作者: zhuyan9988    時間: 2010-7-17 23:59
不好意思 最近沒時間上網忙著一種產品呢  就像你所說的最近幾天一直都沒跳 正常了
3 [/ G6 _8 d5 }不知道朋友對沖壓技術或冶金技術有了解不  我有產品想用此辦法來降低成本
作者: zhuyan9988    時間: 2010-9-3 11:11
...................................
作者: asdnr    時間: 2010-9-6 18:03
原來是這樣啊,車間濕度過大,墻壁上也都掛了一層水珠,這樣就會漏電的,漏電必會跳閘的。還有一個可能就是連接總開關的那一根電纜線老化,接觸電阻大,造成三相不平。學習了
作者: huangpan1234    時間: 2010-9-29 19:19
短路                    //
作者: nswdmg999    時間: 2010-11-29 15:15
................................... $ b# _9 C: F( t: ^$ k1 [: {