機械社區

標題: 比例閥液壓偏差如何直接調整?對閥的性能有何影響? [打印本頁]

作者: 半傾城    時間: 2010-11-23 21:41
標題: 比例閥液壓偏差如何直接調整?對閥的性能有何影響?
調試系統,比例閥控制液壓缸,但是顯示有偏差,其中電氣偏差值為200%,直接更換,液壓偏差值為7%,在范圍內,請指教:電氣偏差指的是什么,有什么辦法可以直接調整,調整后對閥的性能有沒有影響?液壓偏差指的是什么,有什么辦法可以直接調整,調整后對閥的性能有沒有影響?
作者: david1973    時間: 2010-11-24 11:00
不清楚你所謂電氣偏差值、液壓偏差值是怎么得到的。* P8 `) o* P7 |  l9 H
通常調試時檢查位置/壓力給定與位置/壓力傳感器反饋的偏差、閥上給定信號與閥芯反饋信號的偏差,前者大了具體分析原因,并非一定有故障;后者大了要換閥。8 I5 Y; P2 P# S' W+ N
另外后者大了一般來說都是油液不干凈。
作者: 魚化龍    時間: 2010-11-24 15:38
在調試的過程中還沒有碰到過此類的問題
作者: 半傾城    時間: 2010-11-24 19:15
這個是電氣人員來調試液壓缸的運行,因為我們對精度要求高,所以有這些偏差要求,像這個偏差我問過電氣人員,他們也說不是很清楚,應當是個反饋信號之類吧,因為只要是超過40%直接就鎖死比例閥,
作者: sam_mm    時間: 2010-11-25 07:28
根據知識,具體分析。
作者: 煙灰缸    時間: 2010-11-25 08:08
,虛心求教,等待高手前來回答!
作者: ouyanghai    時間: 2010-11-25 14:48
電氣偏差指的是什么。。。是放大器輸出電壓偏差,比如-10----0----+10伏大于十伏或小于負10伏。
作者: wsheng4029    時間: 2010-11-25 15:08
液壓缸有機械零位和電氣零位,機械零位指鎖住時的位置或機械中立位置,電氣零位指使液壓缸回到零位所需的電信號。在調試過程中一般先調節機械再調電氣。最終達到要求的技術參數。
作者: 弱水    時間: 2010-11-25 16:20
樓主直接上圖,在說明情況,會好理解一點
作者: kunshantongyi    時間: 2010-11-26 11:46
沒有 自己也想要沒有 自己也想要
作者: 浪漫滿屋    時間: 2010-12-1 20:41
機電液是密切結合的,電氣方面很欠缺,期待高手解答
作者: cococ    時間: 2010-12-1 21:34
沒看太明白,關注下!
作者: lvmuhuizi    時間: 2010-12-2 13:13
比例溢流閥有點兒難。。。。。!