大家好:0 T6 o1 |4 n8 e; F( j
       有對液體循環中液體的溫度控制研究的嗎,看到設備中的Plc程序好像用的是pid控制,本人愚鈍,看不太懂。那段程序是它們自己編寫的,不是用的pid指令,也不是用的pid控制模塊。, p6 {! Y& m. B7 ~: H& D

作者: 2266998    時間: 2011-3-1 10:32
看你要的控制精度了,以及控制過沖的范圍與響應速度,
, C3 ]8 M* Q& ~# @9 H系統是中繼箱的,或是‘一短’、‘二短’的,控制方式完全不同,程序也不一樣,這個要看原始控制說明,與原始數學模型,程序是依據數學模型編寫的,你沒有拿到原始數學模型,看程序沒有任何價值,扔了吧,哈哈,
8 ^& R5 _. {2 z8 z4 E2 L% O/ k$ i! @/ x8 q3 c# Y4 [
前面說的幾種東西,俺玩,是建立原始模型的,有1%的精度,程序是俺模型編寫的,( I/ ]; W' N- m& O4 e7 {
有問題可以交流,俺的東西主要是響應比較好,后期控制‘過沖’比較靈敏,基本也屬于PID類型的,但有些東西特殊,
作者: qdtoyolab    時間: 2011-3-1 10:45
這個系統的控制精度還可以,響應速度與加熱器的輸出功率有關系吧,另外這個設備中的水循環系統沒有沖的過程,油系統有沖的過程,這可能與水的導熱性能有很大關系吧。
/ _$ A) [: }. r( P6 z5 [1 A1 Z3 k; H7 l% C5 |
“系統是中繼箱的,或是‘一短’、‘二短’的,控制方式完全不同”這句話是什么意思,請大俠指點迷津。
作者: 2266998    時間: 2011-3-1 10:51
水、油都有‘沖’的問題,測量與計算都要時間,不會完全是‘實時’的,再靈敏的閥也不是‘瞬間’關斷的‘,這個你可能沒有實踐經驗,這些系統我都玩過,有試驗數據的,哈哈,只是沖的量大小而已,
0 G0 k) t8 ~" H+ H你說的系統問題,要看流程圖了,得按流程圖解答你的問題了,這里說不下,
作者: qdtoyolab    時間: 2011-3-1 11:04
這個系統的加熱器是連續的,也就是說加熱器的輸出功率可以從0~200kw之間連續變化,plc的輸出正是控制這個加熱器,所以我說水系統沒有沖的過程。沒有用到開關加熱器。
作者: 2266998    時間: 2011-3-1 11:40
這個概念你最好還是搞明白了好,否則以后做系統時,這個問題一直留著,任何加熱系統,無論多小,無論是水,是油,一定有沖,沒有沖,要用無限長的時間才能達到你的設定溫度,這是數學問題,尤其是PID算法的根本,只是大小而已,水,由于熱容大,沖的量小,即使用米國高功率螺旋加熱器,那東西的熱容就非常小了,從數學意義上說,也有沖的問題,只是非常小,不沖,沒有熱動勢,到不了那個溫度,
作者: qdtoyolab    時間: 2011-3-1 13:43
回復 2266998 的帖子8 C6 z8 y9 ^1 N' i, T

' S  L5 x, V5 t( \7 U1 {謝謝指點,我得找本Pid控制方面的書看看。% ^0 |1 v6 y6 b0 w0 _6 A! ?

作者: 智成_呂工    時間: 2011-3-2 00:53
用模擬量就可以了,程序有很多種寫法。