標題: 伺服電機之間有距離限制嗎? [打印本頁]

作者: 留在未來    時間: 2011-7-26 22:32
標題: 伺服電機之間有距離限制嗎?
本帖最后由 留在未來 于 2011-7-26 22:33 編輯

小弟在做設計一臺機,用到了三個伺服電機(100W),為了布線美觀及調機方便,想把它們緊挨在一起安裝,不知是否有影響?相互之間會不會有干擾?圖片如下,三個電機呈三角形挨在一起,三個控制器并排在一起。請大俠告知。

(, 下載次數: 37)

作者: wangeddiee    時間: 2011-7-27 07:41
說明書都不仔細看,你三個驅動器排在一起,驅動器散熱空間都不滿足,肯定經常報警,要么燒掉。
至于三個伺服電機排在一起,沒有這樣子用過,估計也有問題。問問你的供應商,或者廣數、KND等數控廠家,就解決了。

借力打力嘛
作者: 激光gavin    時間: 2011-7-27 10:22
應該沒問題!
作者: 留在未來    時間: 2011-7-27 19:27
如果是散熱問題,驅動器可以放開一些,最重要的是電機,是否有影響?
作者: 留在未來    時間: 2011-7-27 19:34
之前做過單軸的,有三十多臺機,有幾臺是在無脈沖觸發(停機狀態)的情況下會慢慢的動。。。
后來聯系供應技術員,說是干擾,之后調控制參數,也沒解決。
最后我只好在PLC程序里追加原點自動復位。

這次用的是三軸,怕有影響,所以請知道的大俠講一下。
作者: 螺旋線    時間: 2011-7-27 20:14
要具體看看手冊上的安裝空間要求。主要是散熱問題,干擾,不會的,除非太垃圾的東西。
很多驅動都是并接的,之間不留間隙,假如留了,直流母線不夠長,驅動在設計的時候就考慮了這些問題。
通用伺服的驅動,散熱主要是靠底部的散熱片,不是靠殼體,有些還帶風冷風扇。
總之,安裝手冊上有安裝空間要求,假如沒有,那就換個品牌的。
作者: 水春    時間: 2011-7-27 20:52
螺旋線 發表于 2011-7-27 20:14
要具體看看手冊上的安裝空間要求。主要是散熱問題,干擾,不會的,除非太垃圾的東西。
很多驅動都是并接的 ...

兩個步進電機電線和一個私服電機電線與一個旋轉編碼器電線在一個直徑40的軟管里,在他們工作時發的脈沖會互相干擾嗎?

作者: 留在未來    時間: 2011-7-27 21:42
螺旋線 發表于 2011-7-27 20:14
要具體看看手冊上的安裝空間要求。主要是散熱問題,干擾,不會的,除非太垃圾的東西。
很多驅動都是并接的 ...

謝謝了,如果有干擾,到時就多打幾個安裝孔,換過來就好了。
作者: 舟航    時間: 2011-7-27 22:46
低檔的驅動器散熱可能不行,表面會非常燙。如果設備的環境是恒溫,會好點,普通廠房,夏天受不了。
作者: 舟航    時間: 2011-7-27 22:47
還有就是3個伺服如此擺布,傳動方式如何,有興趣看看,樓主方便貼個圖看看。
作者: 舟航    時間: 2011-7-27 22:47
還有就是3個伺服如此擺布,傳動方式如何,有興趣看看,樓主方便貼個圖看看。
作者: bubu_xi    時間: 2011-7-28 13:40
散熱有問題吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。