機械社區
標題:
選了熱磁斷路器,還需要加熔斷器嗎
[打印本頁]
作者:
head_shao
時間:
2011-8-23 10:30
標題:
選了熱磁斷路器,還需要加熔斷器嗎
選了施耐德的電動機熱磁短路器,還需要再加熔斷器嗎?
作者:
head_shao
時間:
2011-8-23 21:08
呵呵,求助。。。
$ {! S$ f, m6 f8 ~7 ^( @
作者:
happqiwei
時間:
2011-8-23 21:22
你說的是加了電機啟動器吧,那就不用加熔斷器了,但要把保護電流設好。
作者:
激光gavin
時間:
2011-8-25 23:32
一般熱磁斷路器起到過載作用,但是熔斷器是短路保護的
作者:
激光gavin
時間:
2011-8-25 23:32
不好意思,一般熱磁斷路器起到過載保護作用,但是熔斷器是短路保護的
作者:
tocapall
時間:
2011-8-26 10:20
看的出來啊。。。。。。。。。。。。。!