機械社區

標題: 關于伺服電氣系統中一些問題請教 [打印本頁]

作者: lichuang6777685    時間: 2011-10-8 16:29
標題: 關于伺服電氣系統中一些問題請教
1,在伺服系統中為什么有些模擬信號地使用GND不和大地連在一起,也不和保護地接在一起( m: t+ e& h: {% F- d
2,如果把它和屏蔽地和保護地接在一起會怎么樣。3 Q/ a0 d) j# v; G) s  K: i
3,如果分開接地最后總接地,是否效果更好。
" ~9 a5 A" \6 n. J: J: `) F) x/ N( d% J! c2 [+ I/ A

作者: 留在未來    時間: 2011-10-9 00:04
正常那個是不能接地的,因為那并不是真正的地線,只是電源的負極公共端。在我們公司里的DC24V電源中,我們稱為OV。
; Y0 N' O) @. T4 \# l
; E7 D- x0 B% P- q) `我做過的設備(上錫設備)中,為了便宜而不用傳感器,把它接到了爐膽上,用于與檢測探針形成回路采取信號。而地線也有接在機箱上,它也就間接與地線接在了一起。
8 Y1 h) G( a' v2 }0 z/ C) ?: \
( H6 |9 x3 ~; v; ?* L, H( K: E伺服沒試過,即使有干擾,應該也不影響使用。不過建議不用那要,因為地線是接機殼的,如果GND(負極)也接,正極一不小心碰機殼就短路了。
作者: lichuang6777685    時間: 2011-11-7 09:09
謝謝 ,是不應該接地。