標題: 信捷PLC與信捷文本顯示器的編程,請教 [打印本頁]

作者: 老刀    時間: 2012-2-28 22:01
標題: 信捷PLC與信捷文本顯示器的編程,請教
      我想用寄存器"D"里的數值來作為時間繼電器的時間,而寄存器D的數值用文本顯示器里設定的寄存器值,這樣方便修改時間。現在的問題是我修改了文本顯示器里的數值,但時間繼電器的時間根本就沒有。但在文本顯示器里設的手動功能可以控制PLC動作。請問我的問題出在哪里?
+ y! R3 ~6 e* ^+ J8 w' |( c      在程序里沒有先傳送數值到寄存器里,[attach]241646[/attach]: k# ?. q+ F4 g6 i/ e2 K# `
      想直接通過文本顯示器設定的寄存器值來直接設定。也沒有在程序里設定寄存器的初值。這樣是不是不行該怎么辦?求高手指點~~~[attach]241647[/attach]
, x% p! O6 l! l; M/ D* b
作者: 風》追逐    時間: 2012-2-28 22:10
用電腦連上PLC監控看看,看看數據傳送過去的時候,那一段程序有沒有變紅。/ S1 X& Q, ]8 P6 Y
或者把你的數據轉成16進制的看看。
作者: 老刀    時間: 2012-2-28 22:17
風》追逐 發表于 2012-2-28 22:10
" }/ {  Y6 n3 _用電腦連上PLC監控看看,看看數據傳送過去的時候,那一段程序有沒有變紅。
; S6 L  l. R0 p5 q( Z8 j3 e/ i0 m或者把你的數據轉成16進制的看看 ...
5 |% K' l& u- w3 y$ g. w
你的意思是不是程序有語法上的錯誤沒有寫進去。我明天轉一下,那樣是不是兩邊都要設成16進制。謝謝你!!
8 P, D6 ]/ g- R" b$ x
作者: 風》追逐    時間: 2012-2-28 22:23
注意一下你用的繼電器類型,是10ms、還是100ms或者別的。, Q* ~* l  t! Q- n* G: `
有的繼電器只能用十六進制數的! y( H( m' P! B
我學的是歐姆龍的,信捷的沒接觸過。
作者: 老刀    時間: 2012-2-28 22:30
風》追逐 發表于 2012-2-28 22:23
9 Z9 _# E) t( m) F注意一下你用的繼電器類型,是10ms、還是100ms或者別的。
3 Q& i7 t5 o2 U有的繼電器只能用十六進制數的$ g7 e$ L3 e6 V$ a; A
我學的是歐姆龍的 ...

$ |6 h/ r; D2 Y2 x: R: F0 b知道了,謝謝你。!                                                                    