機械社區

標題: 我一直不明白繼電器(中繼)和接觸器的區別在哪? [打印本頁]

作者: 長春-無奈    時間: 2012-5-5 23:43
標題: 我一直不明白繼電器(中繼)和接觸器的區別在哪?
這個問題對與從事電氣得人來說也許很好笑。我一直不明白繼電器(中繼)和接觸器得區別在那,都是通過電磁系統吸合長開點閉合,但是它們線圈得電是那里供給得,希望大俠們能給一個明確本質得答案,解決我一直以來得疑問
作者: 林の屋    時間: 2012-5-6 00:25
繼電器,一般來說,所帶動的功率比較小,而接觸器所帶動的功率要大點,可以直接帶動電動機等大負荷的用點器,接觸器往往又由繼電器來控制.6 |1 o3 [, }5 A) |  p
這2種線圈都是由三相電源中的2相(380V)來供電,但也有的看作線路由其中的一相與零線(220V)來供.好像在初中學過,忘的差不多了,歡迎派磚    {:soso_e144:}
作者: chntod    時間: 2012-5-6 00:51
繼電器可以組成控制系統,接觸器就是直接驅動端的開關
作者: qq381137151    時間: 2012-5-6 01:27
繼電器,一般用于控制信號傳輸距離遠,控制信號功率不足以驅動接觸器的情況下用+ F- E4 X$ t$ F! p5 k& d
接觸器可以控制大功率的主電路
& X' _, W& S% Y0 _! c  s/ Z& _& W: |
不知有沒錯誤還請大俠指正啊
作者: 害怕伏櫪    時間: 2012-5-6 07:34
本帖最后由 害怕伏櫪 于 2012-5-6 09:14 編輯
: X5 Q6 r0 ^5 v$ Y9 U
) e. ?) |" I) v樓主的文字能力有點問題,"的"、“得”、“地”分不清,標點符號也不會用。對樓主的學歷有點好奇。掃樓大俠有個帖子“當今大學生不如過去的初中生”,看來其實還是客氣了點。: Y6 O$ \3 M: x
文字能力差,會影響到和他人的交流,勢必也影響到職業生涯前途。樓主務必加點功夫補補課才好。
9 y" k$ u" i% W" J6 m
6 C5 {- D$ i& l, W( b# {) P繼電器和接觸器的不同,是因為設計制造出來的用場不同。
8 E9 q$ |5 d1 ]( d6 z接觸器用來通斷主電路,其主觸點粗大厚實,根據規格不同,可以允許通過相應大小的電流,即使是最小規格的接觸器,可通過的電流也在10安倍以上。繼電器則用來通斷電路里的控制信號電流,其觸點允許通過的電流一般不大于5安倍。! s& B# J4 d9 _1 i0 s0 E! c
目前用電為3相4線,接觸器一般只需要通斷3個電流,所以市場上的接觸器的主觸點只有3個常開觸點,另加一對常開常閉的輔助觸點;繼電器則一般是常開常閉的成對觸點,數量因型號而別,有2-4對。7 O$ q) ?5 _! `$ D+ w9 k
接觸器和繼電器都通過接通吸引線圈電流而產生的磁力工作,這個電流可以是直流,也可以是交流,其電壓根據要求不同,常見有直流12V、24V、和36V,交流有110V、220V。
# H+ _: h. Y' e8 b4 q& J在對觸點的可通過電流和通斷形式有明確認識的前提下,完全可以把它們看作是同一種類型的東西。譬如主電路電流很小的情況,把繼電器當作接觸器用未嘗不可。至于一些像JX型那樣的老式繼電器,其外形和小規格接觸器完全一樣,只不過觸點有別就是了。
; B; l1 H0 R0 [4 R% h
作者: icedtan    時間: 2012-5-6 08:40
較通俗的講。繼電器可以比喻為門鎖,接觸器比喻為大門。繼電器是控制作用居多,接觸器是大負載通斷居多。而接觸器一般為繼電器控制其通斷。  簡單講是通斷能力和頻率的不同。
作者: bob_fang    時間: 2012-5-6 09:50
謝謝5樓害怕伏櫪前輩的講解。
作者: 聯想3316    時間: 2012-5-6 10:17
不是搞電器的,從字面上理解好像應該是繼電器是控制電路電器的作用,一般電流較小,而接觸器是控制電路或開關的一次性接通或斷開的作用,一般電流較大,這兩種作用原理是相似的。
作者: machine_益點    時間: 2012-5-6 10:40
一,變壓器輸出110V-----按鈕開關-------接觸器# B$ a; r- `2 J& @7 l- u) ^0 ]" l
       開關按下去,觸點接通,110V回路完成通電,這時接觸器線圈通電吸合。完成控制電機等等    —————普通設備這種多點
! A7 [& j% g/ q二,(變壓器輸出110V-----接觸器)------繼電器(一般是系統輸出24v控制)-------系統上的按鈕5 p3 \4 d7 q& D# Y
        系統按鈕按一下,繼電器線圈接受到24V電壓吸合。這時110回路通電完成,接觸器線圈通了110V電吸合,完成控制電機等等 ——————一般數控設備上這種多點。* Q8 E+ `+ p# Z9 P( B, M( k
                                              這么說應該好明白點。
作者: 舟航    時間: 2012-5-6 20:27
樓主先百度下概念,然后找?guī)讉廠家的樣本,花兩天時間研究下,然后就沒有疑問了;蛘,有疑問,再上來問。
作者: 顏龍?nbsp;   時間: 2012-5-6 21:54
謝謝5樓害怕伏櫪前輩的講解
作者: 陸地臺風    時間: 2012-5-8 07:16
控制點的容量不同