作者: M豪    時間: 2013-1-7 23:37
標題: 廠房補加一個工位,上邊的承重工字鋼要接上一塊,求想法
本帖最后由 M豪 于 2013-1-7 23:45 編輯 % }" _. H, `2 G

* h. t- {6 V5 L1 G0 N9 z$ Q1 L4 W注:穿過文字的豎線只表示分割線,不表示工字鋼5 e+ G1 A8 u; K( D
[attach]271397[/attach]$ j$ x8 n) g' V" P% H& h* r
( ?+ [8 l! K9 d9 m* L
圖有個問題說明下,左邊伸出的那兩條線左邊還有立柱,原廠房在左側立柱左邊和左側立柱右邊伸出的一米,就是說原廠房是穿過文字的豎線的左邊的全部,而右邊是要加進來的部分
; O6 ?% H6 F. \2 X7 E- J$ L4 C' `$ Q5 ?7 C4 D% m' b# |
8 |+ S- h$ Z* R9 t: ^* v1 z, @

作者: chntod    時間: 2013-1-8 00:20
那個吊車原來就有吧?如果有的話就不用考慮是否可以安裝吊車,只是在原來的結構上再多了一節,多加的這一節的柱、梁參考原有的規格尺寸應該即可,在縱向上跟原來的外伸梁對接的節點做成剛接的,可以找一些圖例參考下合適的方法,另外現在的結構也有柱間支撐吧
作者: M豪    時間: 2013-1-8 08:45
chntod 發表于 2013-1-8 00:20
2 ?* V! ^* C5 m( x那個吊車原來就有吧?如果有的話就不用考慮是否可以安裝吊車,只是在原來的結構上再多了一節,多加的這一節 ...

& D: z; `! N& ]' M! \: H我剛在網上找了些型材剛接的圖片,看著一個不錯的是焊接然后腹板焊接加螺栓連接,兩個翼板也是,但是強度校核這么不會做,這個有沒有什么方法。. A4 `( I! D- Q8 C

作者: 619341834    時間: 2013-1-8 09:27
如果是擔心焊接強度,這個沒必要。焊接處的剛度要比整體部分要高。如果擔心整體橫梁的剛度,則重新計算下就可以了.我想,簡單的橫梁撓度計算,樓主應該能做吧!
作者: M豪    時間: 2013-1-8 11:15
619341834 發表于 2013-1-8 09:27
9 H9 T7 G7 }1 c/ k, B5 o6 z如果是擔心焊接強度,這個沒必要。焊接處的剛度要比整體部分要高。如果擔心整體橫梁的剛度,則重新計算下就 ...
( F, R0 q0 E* I/ P( A) S
這個能做,多謝了{:soso_e183:}