機械社區

標題: 中間繼電器指示燈虛亮問題 [打印本頁]

作者: 631666375    時間: 2013-5-24 23:00
標題: 中間繼電器指示燈虛亮問題
  小弟平時做工控,經常碰到指示燈虛亮問題,當初也沒在意,這次使用一施耐德AC24V中間繼電器,做一個自鎖回路,結果出問題了。按下啟動后,線圈吸合,按下停止后,線圈復位。一切正常,但是指示燈虛亮,線圈電壓測下來有10V左右,常開觸點處于導通狀態,也就是說在斷電的情況下,常開觸點還是吸合的,于是百度了一下.有人給出以下說法:
7 b( e; V" M" n* t+ s6 O* F; G* I3 q/ @8 V; E
對于交流供電的信號燈,如果控制接點離儀表盤較遠,控制接點雖然沒有接通,電源通過兩條去接點的導線線間電容,就可以使信號燈點亮(微亮)。( V0 C) J: P0 \5 f5 T8 J; z3 W
此問題,對于信號燈,問題還不大,只要值班人員能分清是虛亮,還是全亮就行了。但線間電容,有時會引出大問題,如果在控制系統,有時會引起繼電器的誤動作,不該吸上的吸上了,該釋放的不釋放?赡軙引起嚴重后果。解決此類問題的途徑:' B7 T, K3 _3 Z8 U5 |# Q6 I  }; t. F
1.要根據原理圖,安裝圖綜合治理。0 k. b# [' v1 p0 N% C
2.在負載端加電容,或分流電阻。
  m$ y. f* S% q' }  x3.必要時,改為直流控制系統。
7 W+ @* f8 T; D  e$ g% q
9 F, y9 t& T* d! K9 H$ N. |7 j$ _. m現在小弟想問的是 ,加電容或電阻 這值該如何去計算?先謝謝各位大俠了
作者: zerowing    時間: 2013-5-25 08:02
你要是指示燈的話,一般電阻不會很大。串一個100倍左右的電阻上去,基本上就亮不了了。不過也看你指示燈的功率。
作者: 631666375    時間: 2013-5-26 07:32
zerowing 發表于 2013-5-25 08:02
/ }' \" m! P( P$ t  w7 L0 u你要是指示燈的話,一般電阻不會很大。串一個100倍左右的電阻上去,基本上就亮不了了。不過也看你指示燈的功 ...

. ^5 ]; u& Q% D3 i( G- d謝謝回復 目前是改用直流電 然后解決了問題  \! |8 z$ s" x( x( K6 y9 T3 F