標題: 接近傳感器(光電開關)神奇故障,求高人指點 [打印本頁]

作者: 講雯銘    時間: 2013-9-2 18:51
標題: 接近傳感器(光電開關)神奇故障,求高人指點
買了兩臺蠕動泵(保定蘭格的),裝了兩個歐姆龍TL-Q5M系列接近傳感器在傳送帶上用來檢測識別灌裝容器,直接將接近傳感器接入到中間繼電器進行控制驅動負載(蠕動泵執行灌裝動作)。' u2 e9 M& f2 O) b$ B

/ a  @7 k, |6 e( P& n  e  d非常神奇的是每次灌裝幾十個還正常,這時突然出現傳感器上的信號指示燈自己熄滅,然后馬上亮起,相當于檢測到有走過的灌裝容器,但是明明傳送帶上沒東西,這家伙自己給誤差信號然后控制中間繼電器執行灌裝動作,導致傳送帶上全是液體。這種現象頻繁出現,自己也懷疑是浪涌現象,嘗試用二極管做了吸收浪涌裝置,可一點用處沒有。$ @2 x9 @/ H! _) i3 M* z
/ q% T" O8 h9 @: v
求高手指教,神馬原因,到底什么原因?光電隔離不到位?上PLC才能解決?期待并感謝大神們的回復!6 w5 l. n5 H" T

作者: 翔夢隨風    時間: 2013-9-2 22:25
換傳感器試試,排除法
作者: 我在飛    時間: 2013-9-2 23:10
樓主用的是感性接近開關,很容易受電磁干擾的。建議使用光電反射的試試,或加強屏蔽試試。
作者: 00782911    時間: 2013-9-3 07:02
用光纖試試。紅外線的精確度有保障。
作者: 野嘉森    時間: 2013-9-3 07:57
跟傳感器工作原理有關吧,一些干擾會引進來。& A) W$ }$ z8 ]* X$ v% D7 l7 N, K; C

9 G5 x* ^0 e3 |/ z( q; b不會是傳感器之間相互干擾吧( z( i* Z4 N. ~9 B, X* s

作者: das13    時間: 2013-9-3 08:50
可能是高頻等電磁干擾,最好用機械式傳感器的,或者換比較大的光電的試試,
作者: 藍zuzu    時間: 2015-1-22 03:50
接近開關故障了吧,換掉吧