標題: 關于壓力繼電器和壓力傳感器的疑問
請問,帶有開關量和模擬量輸出的壓力繼電器(比如說HYDAC的EDS壓力繼電器)同壓力傳感器有什么區別?帶有模擬量輸出的壓力繼電器能否用于閉環控制系統?謝謝!# ]  h7 J7 }8 S7 s3 Y6 D

作者: mstj    時間: 2014-3-9 00:02
為什么不百度
作者: cfindfhi    時間: 2014-3-9 09:45
百度了沒有百度出來,度娘不是萬能的,還請高手回答。
作者: david1973    時間: 2014-3-9 15:27
EDS系列相比壓力傳感器而言,精度低、響應頻率低、滯環大,低速低精度的閉環控制沒問題。
作者: kysensor    時間: 2014-4-25 11:09
最大區別就是這種傳感器比純模擬輸出的壓力傳感器多一個開關量輸出,引線多1根或者兩根。普通壓力傳感器能做的它都能做,還多了一個開關功能。