機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4782|回復: 16
打印 上一主題 下一主題

關于上升沿檢測,請教PLC高手

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2014-11-30 23:00:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現有一專案,需要在寬度550mm內檢測有無直徑1mm的針的存在,而針是運動的,我選用的是激光傳感器,在550mm內,光點直徑是小于1mm的,但是結果是,如果針運動稍微快點,PLC就根本接受不到傳感器放大器的信號,后來換了一個稍微好一點的PLC就好了一點,能運動快點也能檢測到,電控說,運動快了連上升沿都檢測不到,我看了傳感器,在標準模式下響應時間是0.5ms,但是對于PLC方面我是學機械的不懂。
4 p) L- c6 R7 m; w
* r& ?0 Y3 ?8 h& W1 C* a$ T所以問問大神,真的是PLC運算速度的原因嗎,電控工程師也說了,他的程式很簡單,檢測有無嘛,就一句話的程式,所以他說取決于PLC。
+ ], C! v; `  k" S
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-11-30 23:08:57 | 只看該作者
用PLC的高速計數端口
3#
發表于 2014-12-1 08:13:04 | 只看該作者
跟PLC和傳感器的響應時間都有關系
! D  d/ Y' q. S' JPLC的掃描周期是4毫秒,那后你傳感器的響應時間是多少呢?
4#
發表于 2014-12-1 08:33:39 | 只看該作者
和PLC肯定有關系的
5#
發表于 2014-12-1 08:51:49 | 只看該作者
激光傳感器設置成“輸出延時關閉”,延時到比PLC掃描周期時間長就可以了

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
fmdd + 1

查看全部評分

6#
 樓主| 發表于 2014-12-1 13:00:00 | 只看該作者
風》追逐 發表于 2014-12-1 08:13 / b6 t4 P$ u5 M# |
跟PLC和傳感器的響應時間都有關系2 k  [0 s* h+ n% a6 x) X
PLC的掃描周期是4毫秒,那后你傳感器的響應時間是多少呢?

/ v- [4 i+ k4 C8 W# P( U  Z0.5ms
7#
發表于 2014-12-1 18:36:44 | 只看該作者
PLC點位設置立即刷新,還有,關鍵是傳感器來不及檢測還是PLC來不及檢測?
8#
發表于 2014-12-1 21:23:49 | 只看該作者
高速計數端口,或者就是立即輸入指令,感覺高速計數端口好一點。
9#
發表于 2014-12-1 21:29:20 | 只看該作者
不對,應該高速計數端口應該能數到。中斷應該也行( f) Q! c) _0 H  ^0 w/ }- o
, K+ }' Q+ `$ {- M6 H0 O/ G& Y
如果高電平消失的太快,立即輸入也不一定掃描的到,這時候5L說的就能解決。6 t# y" M( f  Z& \: L2 P& N4 v
如果高電平消失的沒有那么快那么立即輸入指令可能就行。
( S8 E; E4 |6 R如果是掃描周期太長,合理使用子函數,PLC掃描周期也會減少。
10#
發表于 2014-12-1 21:29:24 | 只看該作者
不對,應該高速計數端口應該能數到。中斷應該也行
. L' j# I) m8 r5 _( Z/ i8 g2 n
+ _% }' `/ y" }如果高電平消失的太快,立即輸入也不一定掃描的到,這時候5L說的就能解決。4 ?% @4 K0 m2 D$ x; |) u7 N* G' j
如果高電平消失的沒有那么快那么立即輸入指令可能就行。$ ~) b$ \4 `: j9 g2 J
如果是掃描周期太長,合理使用子函數,PLC掃描周期也會減少。

點評

看樓主的意思是接入觸點的,用高速計數器沒用,計數器是計數,不能響應輸出,輸出還是靠掃描時間;還有立即執行,別的程序不動作了嗎? 只能更換掃描時間快的PLC,樓主別聽上面的瞎說,人家電器工程師  詳情 回復 發表于 2014-12-2 09:26

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-9-25 11:12 , Processed in 0.060493 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表