機械社區

標題: 安全閥問題 請教大神 急急急 [打印本頁]

作者: wo、四爺    時間: 2015-1-23 16:33
標題: 安全閥問題 請教大神 急急急
A42Y-25C安全閥   公稱壓力  2.5MPa  整定壓力  0.35Mpa   , {6 |- V# G1 N( O7 J: j* v0 r. q
藍色冒處漏水,聯系廠家,廠家說不是質量問題
7 G1 ^0 g5 g6 H  u我查了標準GB/T 12243-2005 ,閥體密封壓力為1.5倍的公稱壓力8 R# j; r  @, o: @* C1 i
哪位大神是安全閥方面的專家,請聯系我! 3 k$ k6 R* N, I, b

作者: 709079691    時間: 2015-1-23 16:59
拆開看下是不是密封圈損壞了;以前用的蒸汽的,如果壓力不穩定的時候會冒氣出來。
作者: leftwall    時間: 2015-1-23 20:24
709079691 發表于 2015-1-23 16:59
% v! ?0 |+ o5 o$ Z- o拆開看下是不是密封圈損壞了;以前用的蒸汽的,如果壓力不穩定的時候會冒氣出來。
$ p4 N8 q1 F9 v  o) }6 T$ M' {8 S' Q
印象中好像不讓自己拆……
作者: wo、四爺    時間: 2015-1-24 09:18
709079691 發表于 2015-1-23 16:59 2 F4 `, x& ~$ A& N6 A
拆開看下是不是密封圈損壞了;以前用的蒸汽的,如果壓力不穩定的時候會冒氣出來。

# E; c3 M& h# a; v/ \5 J對啊  不能自己拆封
7 {5 k, _& D- B$ C4 l
作者: wo、四爺    時間: 2015-1-24 09:20
wo、四爺 發表于 2015-1-24 09:18 * v0 j9 k0 P- f5 E1 k
對啊  不能自己拆封
: g9 @3 o2 F) Q2 p( l
沒有打壓就漏水   看了他們的質檢報告  顯示密封性強度試驗壓力1.5PN,而不是3.75MPa   可是廠家還是狡辯
/ C+ x. v! d% U: S7 s* Q9 g
作者: fmdd    時間: 2015-1-24 12:21
wo、四爺 發表于 2015-1-24 09:20
. E. P( d8 U& j* L6 ]沒有打壓就漏水   看了他們的質檢報告  顯示密封性強度試驗壓力1.5PN,而不是3.75MPa   可是廠家還是狡辯 ...
" V9 \% V" N& q# X1 m9 Q( }
向315投訴
% }; g5 Y4 c/ B/ ]  y- d7 A( _
* ^& [5 t% \; r* T發律師函警告,準備起訴( _  k3 G/ D3 k) @# k0 F

: d- O& _7 F8 w6 a6 I' `' a1 }5 Q
作者: wo、四爺    時間: 2015-1-24 16:18
fmdd 發表于 2015-1-24 12:21
) l' r' K4 F* {* [/ y. ^向315投訴
+ z+ Y2 W* w" T& n
# [' h( u$ A- R發律師函警告,準備起訴
. b# J" |. G* T% E7 D" T& B% d
會考慮的   先調解  不行就起訴他5 ]* D, U- g- e* ?, f- t

作者: 五民    時間: 2015-1-24 18:13
leftwall 發表于 2015-1-23 20:24 ) n2 h0 P; `, _* E
印象中好像不讓自己拆……
7 H5 `, [# L/ [; V! n
安全閥有國家規定,不可亂拆,有鉛封的,看下壓力問題是不是超壓了: B- j% J) V4 r$ w

作者: 五民    時間: 2015-1-24 18:14
剛才沒看完,可以找技術質量部門鑒定,有報告才有說服力& M( z  z, ?, H# g

作者: 水水5    時間: 2015-1-24 19:44
是不是質量問題咱不管,你給弄的不漏就行。) o4 W/ B! t6 x. m( H
合同上咋說的,有沒有關于這類的內容?比如保質期幾個月?質保金多少?6 U+ Z9 A+ ?+ _! l+ |- J3 V9 g
供應商怎么回的?說怎么處理了么?不能一句不是質量問題就過去了?供應商有沒有分析原因?總得處理啊?
作者: wo、四爺    時間: 2015-1-26 09:42
水水5 發表于 2015-1-24 19:44 ; n: K2 v; F3 i2 b  u, E# L1 |
是不是質量問題咱不管,你給弄的不漏就行。
. {, Y0 ~6 e  c+ l. e合同上咋說的,有沒有關于這類的內容?比如保質期幾個月?質保 ...

+ R. v/ L- H$ R0 L具體是公司供應處理的  前期什么情況我也不是很清楚$ d" Q$ A9 p5 n2 C  @! J7 a

作者: wo、四爺    時間: 2015-1-26 09:43
五民 發表于 2015-1-24 18:14
, J7 r8 r2 T$ A1 K( x- v, K剛才沒看完,可以找技術質量部門鑒定,有報告才有說服力
' E2 R  C# [$ o9 d) J
已經找了   正在鑒定中  `7 x1 g" ]7 |

作者: 大鵬展翅520    時間: 2015-2-4 11:52
確定是閥帽處漏水嗎?閥門出口有沒有漏水?
作者: wo、四爺    時間: 2015-2-5 14:28
大鵬展翅520 發表于 2015-2-4 11:52
" ]+ f1 w  u* T! R& r2 b/ V確定是閥帽處漏水嗎?閥門出口有沒有漏水?

6 P6 M. I  T9 o0 p2 _沒有 只有上端閥帽漏水
' j+ m, q" \0 l2 B
作者: 亨利802    時間: 2015-2-5 15:17
wo、四爺 發表于 2015-1-24 09:20
0 K+ M9 R  R8 r$ u( y9 L* m沒有打壓就漏水   看了他們的質檢報告  顯示密封性強度試驗壓力1.5PN,而不是3.75MPa   可是廠家還是狡辯 ...

2 Q8 R5 l9 e/ A* P+ d他們質檢報告寫的1.5PN,是不是意思就是1.5倍公稱壓力,你這公稱壓力是2.5Mpa,所以就是1.5×2.5=3.75Mpa 了吧?
; k! }" h; L+ I% k' i4 z# Z
作者: 王力wangli    時間: 2015-12-22 12:41
返廠維修




歡迎光臨 機械社區 (http://www.mg7058.com/) Powered by Discuz! X3.4