歐姆龍PLC接步進電機,求助

查看數: 7895 | 評論數: 20 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2016-11-27 20:28

正文摘要:

上圖上程序,麻煩大神看下,為什么步進電機不轉啊,急死了。。。 接線圖如下,共陽極接法,電源正極接的是脈沖+,方向+和脫機+。負極接的是端口對應的com口,各個端口的接對應的脈沖-,方向-和脫機-。 ...

回復

a446807452 發表于 2018-11-28 15:03:05
首先應該用24V供電,其次,你的歐姆龍應該時NPN輸出的,共正啊,大哥。而且有的驅動器時需要串電阻的!
yien 發表于 2018-10-20 18:41:56
PLC你選的是NPN 還是PNP?   NPN漏型輸出就是你的這種接法,如果PNP源型輸出,那么COM端應該接24V。

還有  正常PLC應該接DC24V,你接了5V電源,PLC都不能正常工作。
JXTTTTT 發表于 2018-4-20 14:43:20
學習
coastine 發表于 2018-4-4 20:23:32
不懂,在學
zhanghaiw1985 發表于 2017-8-20 13:24:42
有才華,居然會這么接線,好好找怎么接線再來問吧!
sunza501 發表于 2017-7-25 16:03:44
菜鳥路過
GLLO 發表于 2016-12-8 20:41:53
plc學學
411835728 發表于 2016-12-5 22:05:00
沒見程序,你說的脫機是不是使能接線端,使能要有信號才能轉的,意思是接通使能后電機接受脈沖才轉,斷開使能,有脈沖輸出也不動,你也沒說你的plc脈沖輸出端指示燈亮沒亮,不知說的對不對
到此未止 發表于 2016-11-29 11:09:37
szg不敗 發表于 2016-11-29 09:20
而且我能說,你的接線圖我覺得有問題嗎?驅動器上,應該是脈沖,+5v.方向+5v,然后再是驅動器供電5v,com吧。 ...

驅動器是24v輸入的,不是5v的,但是接口電壓是要求5v的