機械社區

標題: 斷開的地線上帶有110v電?什么原因 [打印本頁]

作者: yangjunjie2    時間: 2017-3-29 16:41
標題: 斷開的地線上帶有110v電?什么原因
買的公牛插臺接到家中墻上的插臺上,因為墻上的插臺是2相的(沒有地線),所以公牛線上的綠黃地線就剪斷包上了。
9 p, ^: A9 A( C! [  ~, h3 n
. Z+ B: m4 Y2 u現在的現象是,我用數字電筆測公牛插臺的左是220,右是0,上是110;用萬用表黑筆懸空,紅筆測左20-50,右0,上4左右。) e) D0 _9 s' n4 o4 b, E# `
+ n2 p1 F3 T/ P2 ^0 t& t# h
問題是上和右顯示的數字為什么和我想象的是相反的?公牛的地線是斷開的,啥也沒有接,為什么有電壓。
$ {! R; l* l, |) R: I& t* F2 ]' l' P! P& h, T& [$ d
注意:公牛上此時沒有接用電器,其實接了也是一樣
2 h" x) x/ P( c6 X) ]& I7 r1 }; B

作者: 702736    時間: 2017-3-29 17:23
感應電么。
作者: 面壁深功    時間: 2017-3-29 20:21
702736 發表于 2017-3-29 17:237 Y7 I* c" o2 |
感應電么。

) W* C7 D1 x: o6 l  {2 }3 ]感應電壓沒就么高?說不定給你折騰了一下,哪兒漏電了吧
7 G* }" [8 c8 g& v# _
作者: 702736    時間: 2017-3-30 07:22
典型感應電
作者: 東北制造    時間: 2017-3-30 14:21
萬用表,測右孔,左孔有230V電壓,地線應該與相線有電壓,那么這就是正常的!
作者: 北京機床維修    時間: 2017-4-6 19:41
我的一個朋友在鐵路工作,負責維修鐵路高壓線路,他和我說,他們維修時電死好多人了,原因是:上面已經斷電了,但在掛地線的時候順序不對,感應電就把人打出去幾十米,人就這樣沒了。所以不要小看感應電。! Y' b8 h  C& i$ }8 v
我在維修的時候也遇到過地線接地不良造成的跳閘問題,故障現象就是合不上閘,后來測量地線對大地有20多伏電壓,經查到變壓器發現是地線接地不良造成的,重新做了一根地線后就沒事了。這個20多伏的電壓你可以用導線和大地短接一下,電流還真的不小呢。不過這個電壓不是感應電,純屬性接地不良。
作者: yangjunjie2    時間: 2017-4-6 23:05
北京機床維修 發表于 2017-4-6 19:41
# y2 ~$ G# ^4 V3 M% X7 b我的一個朋友在鐵路工作,負責維修鐵路高壓線路,他和我說,他們維修時電死好多人了,原因是:上面已經斷電 ...

. h9 d* Q, o9 H' y  M) x+ E證明感應電殺傷性還是有的。& ?! e. h7 }: O5 v7 o5 |. ~- S* \
回到我開始的問題:我地線根本剪短了沒接,請看上題目的描述。還有就是零火之間220,火地之間90多,零地之間70多。我有點不懂,零線是不是不帶電,理論上是0v,我手摸應該沒事。但是我測的領地70多,就是說感應電和0線之間70福特的電壓了~~~~~70福特能秒人了。
- Y3 n& H% H8 N" `# V& `
作者: 北京機床維修    時間: 2017-5-2 22:12
純屬感應電的,你的地線根本就沒有接,也就是懸空的,數字萬用表的內阻相當?shù)拇螅瑢Ω袘姷拿舾行砸埠芨,所以線間的容性漏電被檢測到了,這個電流是非常小的,雖然用數字表能檢測到,但不會對人造成傷害。再者來說,市電變壓器的零線是直接埋入大地的,如果從遠端再做一個接地的話,因為電線的線阻,你可以測量到因線阻導致的電壓,這個電壓才會有真正的大電流。你的零和地之間有70多伏電壓,除非你的插座內部有分壓電路,否則就是普通的感應電壓,你不信可以換一塊指針表測一下,或者你可以接一個燈泡,用萬用表測量一下電流,相信你測得的電流會非常非常的小,幾乎等于0MA。