機械社區

標題: 自己設計的噴淋水循環,請教一下,管徑該如何選擇,好迷茫 [打印本頁]

作者: 小路在2012    時間: 2017-4-8 20:12
標題: 自己設計的噴淋水循環,請教一下,管徑該如何選擇,好迷茫
第一次搞流體這方面的,泵出口是DN50的。 主管路分為六個支路接噴頭,請問六個支路管徑如何定??依據什么??謝謝指點

作者: 只有快樂    時間: 2017-4-8 20:20
流量,壓力,噴頭型號
作者: 小路在2012    時間: 2017-4-8 22:00
只有快樂 發表于 2017-4-8 20:20
流量,壓力,噴頭型號

這種噴頭,出口直徑12mm,壓力在0.4MPa。實驗要求每個噴頭流量是100L/min。需要六個噴頭。這種噴頭是DN40的管徑,我選擇的泵,其出口DN50的。我直接把50的管直接變徑接到40的管上,就可以了嗎,還是需要重新設計管徑呢,謝謝解答

作者: 去缸活塞泵    時間: 2017-4-8 22:39
關鍵取決于泵的流量和壓力,其次是管徑,其次是閥門的通量,這幾個匹配好就沒問題。

作者: 702736    時間: 2017-4-9 07:39
請告知管道長度
作者: 默笑滄海    時間: 2017-4-9 08:04
分支管的截面積總和大約等于主管截面積就行
作者: 小路在2012    時間: 2017-4-9 14:34
702736 發表于 2017-4-9 07:39
請告知管道長度

高三米。橫向4米

作者: 702736    時間: 2017-4-9 15:22
建議用3寸管,分支用2寸管。
作者: FKUEDEJXSQ2    時間: 2023-9-27 17:49
工況?




歡迎光臨 機械社區 (http://www.mg7058.com/) Powered by Discuz! X3.4