機械社區

標題: 漏電開關總是被擊壞什么原因 [打印本頁]

作者: 五月天_DN45p    時間: 2017-7-4 10:05
標題: 漏電開關總是被擊壞什么原因
本帖最后由 五月天_DN45p 于 2017-7-4 10:07 編輯
: z" w. Y1 A5 d5 U+ k8 p, E; Q
/ w- j# l5 }/ Q# C7 i8 S: d! y[attach]426920[/attach]
6 J6 \& r& a2 T. r. O電壓是380v的 開關是正泰的3p63A的 網上查說可能是線路沒有擰緊?% D0 j# I* l5 y2 D& [, R6 a" k! u* r

作者: 忽樂極    時間: 2017-7-4 10:48

作者: 忽樂極    時間: 2017-7-4 10:48

作者: 忽樂極    時間: 2017-7-4 10:49

作者: 忽樂極    時間: 2017-7-4 10:49

作者: 忽樂極    時間: 2017-7-4 10:49

作者: 702736    時間: 2017-7-4 11:02
看樣子是沒擰緊,接觸電阻大,造成發熱燒損
作者: 面壁深功    時間: 2017-7-4 11:39
本身品質?確實有強外電?
作者: 702736    時間: 2017-7-4 11:51
看樣子用的是偽劣的鋁線
作者: zhonghui9999    時間: 2017-7-4 13:13
是不是絕緣不好呢
作者: xiaobing86203    時間: 2017-7-4 13:50
是否是空開功率選小了?
作者: wmk312088846    時間: 2017-7-4 14:59
接線夠亂的,找個有水平有責任心的電工好好計算一下重新布線就解決根本問題了
作者: 韓寒11    時間: 2017-7-4 21:06
這種情況一般是由于電流過大造成,用電電流超過了漏電保護器的額定電流?梢愿鼡Q大一點的漏電保護器,或者減小負載,避免所有的負載同時工作