機械社區

標題: 關于減壓閥請教 [打印本頁]

作者: 小薩HZL    時間: 2018-7-12 14:51
標題: 關于減壓閥請教
問題:氣源為普通空壓機應該在0.8MP,現在有一個需要檢測氣密性的裝置需要壓力為0.1-0.15MP,我直接在前端裝了一個普通直動式0~0.25Mp的調壓閥。是不是由于輸入壓力大于表的最大量程太多,表指針壞掉了。

在0-0.25MP的調壓閥前面再裝一個0-1MP的減壓閥能不能行?會不會影響檢測壓力,求指教!。。ú挥枚(jí)解壓閥,老板會說太貴)

作者: 小小cb    時間: 2018-7-12 15:33
你的0-0.25MPa應該是輸出氣壓,你可以先查一下它的輸入氣壓是什么范圍,如果輸入范圍不滿足,那你再想辦法,如果滿足的話,那是不需要再加0-1MPa的減壓閥的
作者: 小薩HZL    時間: 2018-7-12 15:54
小小cb 發表于 2018-7-12 15:33
你的0-0.25MPa應該是輸出氣壓,你可以先查一下它的輸入氣壓是什么范圍,如果輸入范圍不滿足,那你再想辦法 ...

剛知道,他們是買的0-1MP的調壓閥把表換成0-0.25MP的了,輸入壓力應該沒事, 表針失靈估計是操作不當吧

作者: 遠祥    時間: 2018-7-12 17:17
壓力范圍不同會造成最后出力的氣壓異常小
作者: 曉昀    時間: 2018-7-12 22:24
空壓機——>減壓閥——>壓力表——>要檢測氣密性的裝置。

空壓機排氣壓力:0.8MPa;
調壓閥調壓范圍:0-0.25MPa;
壓力表量程:0.3-0.4Mpa;
氣密裝置的試驗壓力:0.1-0.15MPa

調壓閥的調壓范圍要從0.8MPa調到0.25mpa,調壓范圍太大,一個調壓閥不一定能調這么多,可以做2級減壓。

作者: 小薩HZL    時間: 2018-7-13 09:22
知道怎么弄了,謝謝大家