發布時間: 2023-9-3 11:17
正文摘要:本帖最后由 PNjie 于 2023-9-3 11:40 編輯 目前有個項目是使用伺服電機控制帶動一個壓塊做擠壓動作,最大負載力會去到300KG所以要配一個減速機 計算了一下發現勻速轉矩和加速轉矩相差幾十倍,請問這參數正常嗎? ... |
跟著學習一下 |
你負載慣量計算是不是有問題? |
111111111111.png (4.38 KB, 下載次數: 22)
不錯 |
跟著學習 |
角加速度算得不對 應該是:2*pi*10/0.1;況且加速轉矩這樣算比較繞,一般先用F=m*a,再用絲杠的力扭矩公式, 這樣算比較直接一點。 |
750W伺服電機3000轉每分鐘配減速比10!滿足不了0.1m/s |
首先,勻速轉矩沒有問題;加速轉矩算的總慣量應該不止絲桿和負載的,還有減速機和電機本身的。另外,負載慣量由于有減速器了,應該要再除以100(傳動比的平方)。 其次,你的角加速度的算法我沒有看懂,我是用加速度除以絲桿的慣性半徑(Pb/2𝜋)。 |
本帖最后由 李成億 于 2023-9-3 15:12 編輯 T=F總*PB/2PI *0.9=(400*9.8*0.1+400*1.11m/s2)*0.01/3.14*2*0.9=1.5n.m T=(n.m) PB:為絲桿導程單位(M) :機械傳動效率0.9 F總=MG+Ma a:加速度(m/s2)感覺扭矩有點小,要放大安全系數 |
PN結?ID的電學特征好強 |
小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )
GMT+8, 2024-9-23 21:18 , Processed in 0.060065 second(s), 20 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.