求助!關于管道配件改造,蒸汽滅菌有死角,會積水

查看數: 1023 | 評論數: 7 | 收藏 1
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2024-7-23 20:41

正文摘要:

求助各位大佬,剛畢業的小白。剛入職領導要求我對這段兩寸轉一寸的管道進行改造,因為蒸汽滅菌時因為高度差有死角,容易積水。請問怎么改造既美觀又能夠解決問題呢?

回復

學渣渣 發表于 2024-7-26 18:22:31
特牛馬tb 發表于 2024-7-26 17:40
解決了!感謝各位大佬

最后怎么解決的
特牛馬tb 發表于 2024-7-26 17:40:22
解決了!感謝各位大佬
葫蘆OL 發表于 2024-7-24 14:22:54
2種方法,1個是前面說的偏心異徑,1個是你這個管道先加彎頭豎起來后再變小就沒這個問題
游離縉云 發表于 2024-7-24 11:12:41
本帖最后由 游離縉云 于 2024-7-24 11:15 編輯

我就遇到過,安裝時沒注意高低,水管內積水,然后結冰了。還好圖紙和施工都是甲方的人,跟我沒關系。變徑或者改成彎管都可以吧
學渣渣 發表于 2024-7-24 09:17:55
要水平方向,或者垂直方向拍照,方便大家理解
帥劍 發表于 2024-7-24 08:47:54
參考變徑管(大小頭管件),你這種做法是同心變徑,還有一種偏心變徑(底部齊平,頂部變小)

1115.png (10.86 KB, 下載次數: 4)

1115.png

點評

+1  發表于 2024-7-24 16:34
東海fyh126 發表于 2024-7-24 08:11:58
看了半天才差不多明白,在其中一端加偏心變徑唄,下平。