電機的電壓和頻率不穩變化范圍

查看數: 3578 | 評論數: 8 | 收藏 3
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2014-11-29 11:47

正文摘要:

請教一下電機的電壓變化范圍±10%,頻率變化范圍±5%,能正常工作嗎,或者短時間能使用多久?設備使用的是AMTEX真空風機。 還有就是控制柜用電能不能在電壓變化范圍±10%,頻率變化范圍±5%的環境下使用? 還 ...

回復

海嘯lhx 發表于 2014-11-30 21:49:10
成形極限 發表于 2014-11-29 15:02
小設備根本不用考慮,電網公司提供的電壓±10%,頻率±5%很正常。扛不過去可不行,大型設備可能會要求一定的 ...

多謝多謝
海嘯lhx 發表于 2014-11-30 21:47:42
2266998 發表于 2014-11-29 14:45
大哥,這個問題你就沒必要問,花10分鐘自己就算明白了,看是不是電壓與頻率同時變化,假如同時變化,就累 ...

哦哦,這個電機散熱倒是沒計算過
datree 發表于 2014-11-30 08:56:22
2266998 發表于 2014-11-29 13:01
這個還要看載荷,

中等偏下載荷水平可以,中等載荷就會工作狀況惡化,電機發熱,壽命下降,

八爺,請教一個問題,三胖國的電壓波動百分之二十,頻率波動百分之十,東西賣到他們那,電機除了選擇寬電壓頻率的,還有其他好的方案嗎

點評

“頻率變化,相當于頻繁加速減速”大俠一說形象了。  發表于 2014-11-30 19:07
一定要校驗電機發熱,留出裕度,沒有什么好辦法,頻率變化,相當于頻繁加速減速,發熱很大  發表于 2014-11-30 15:22
成形極限 發表于 2014-11-29 15:02:27
小設備根本不用考慮,電網公司提供的電壓±10%,頻率±5%很正常?覆贿^去可不行,大型設備可能會要求一定的輸入范圍,不是很多數控機床都有穩壓裝置嘛,為了精度穩定性,供電肯定有要求的。

點評

大俠指教的是,查了下: 1、電網裝機容量在300萬千瓦及以上的,為±0.2赫茲;2、電網裝機容量在300萬千瓦以下的,為±0.5赫茲。3、在電力系統非正常狀況下,供電頻率允許偏差不應超過±1.0赫茲。  發表于 2014-11-30 21:14
工業電網的頻率是不變的,除非是自己的小電站,  發表于 2014-11-29 15:26
2266998 發表于 2014-11-29 14:45:13
海嘯lhx 發表于 2014-11-29 13:55
我說的是基于電壓變化范圍±10%,頻率變化±5%,這種小范圍的變化。純理論知識解釋的不清楚

大哥,這個問題你就沒必要問,花10分鐘自己就算明白了,看是不是電壓與頻率同時變化,假如同時變化,就累加到一起,不同時變化,就累計到一起,算個熱量就行了,用等效熱量公式就行了,電機計算書里就有,
海嘯lhx 發表于 2014-11-29 13:55:21
海嘯lhx 發表于 2014-11-29 13:27
謝謝!應該是頻率變化沒有影響,電壓變化會容易燒毀

我說的是基于電壓變化范圍±10%,頻率變化±5%,這種小范圍的變化。純理論知識解釋的不清楚
海嘯lhx 發表于 2014-11-29 13:27:37
2266998 發表于 2014-11-29 13:01
這個還要看載荷,

中等偏下載荷水平可以,中等載荷就會工作狀況惡化,電機發熱,壽命下降,

謝謝!應該是頻率變化沒有影響,電壓變化會容易燒毀

點評

頻率變化怎么對電機沒有影響呢?你搞錯了,頻率對反電勢,對阻抗,對無功都有影響,也影響電機發熱,有時頻率變化對電機的損害大于電壓變化的損害,這是基礎理論就說明白的東西了,學電氣的或學機械的都會懂  發表于 2014-11-29 13:32
2266998 發表于 2014-11-29 13:01:43
這個還要看載荷,

中等偏下載荷水平可以,中等載荷就會工作狀況惡化,電機發熱,壽命下降,

一般工業應用,或者電壓有波動,但頻率是穩定的,

現場發電車一般是降低負荷使用,保證電壓,允許頻率有些波動,