AC220v,0.75kw減速電機,如何防止堵轉及過流燒壞

[復制鏈接]
發表于 2016-2-15 09:44:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大俠新年好!
設備自動化的,無人看守,但是偶爾會卡機,導致電機堵轉,燒了好多次了
本人對電器控制了解太少,網上查了一下,有一種過載保護的,某寶上幾十塊錢,接一個交流接觸器,連到電機一相即可
請各位大俠指點!不甚感激~~
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表于 2016-2-15 09:59:22 | 顯示全部樓層
電動機的過載保護方式:熱繼電器保護,空氣開關保護,變頻器保護。
1、過載是一個比較寬泛的詞,可以指電氣設備負載過大,也可以指物體承受的作用力過大。對這些超出“負荷”的行為做出的保護,統稱過載保護。在通信電源系統中,因負載過大而導致電源設備自動斷開供電的功能叫做過載保護。
2、發生過載的主要原因有導線截面選擇不當,實際負載已超過了導線的安全電流;還有“小馬拉大車”現象,即在線路中接入了過多的大功率設備,超過了配電線路的負載能力。


度娘的,這些怎么實現的。!電機本身就是變頻器控制的,是否變頻器設置即可?
發表于 2016-2-15 10:27:37 | 顯示全部樓層
變頻器可以設置,手冊里有相關的說明。
可以用電流檢測。

點評

thank you very much!  發表于 2016-2-15 10:32
發表于 2016-2-15 10:37:15 | 顯示全部樓層
比如,富士的FRENIC-ACE變頻器
設E20=37(Y1輸出定義為電流檢測水平),注意,這是晶體管輸出。
   E35=0.5(電流檢測延時,這個是防止誤動作,也就是過流狀態持續超過設定時間才會有動作)
   E34=120(電流檢測水平),按需設,為額定電流的百分比

點評

好的,我找個懂電器的朋友根據您的建議幫我看看  發表于 2016-2-15 11:09
記得我的提醒,那個輸出信號的類型。因為不知道你是怎么控制的，整錯了會把輸出點燒了的。我是直接進PLC的,所以晶體管輸出沒問題的。  發表于 2016-2-15 11:01
多謝大俠!前輩新年必發大財哈哈  發表于 2016-2-15 10:59
明白了,回去按您的方法試一下  發表于 2016-2-15 10:59
肯定會啊,但你要監控的是極端情況。  發表于 2016-2-15 10:57
三相電機變頻器轉兩相電的,變頻變轉速,加上負載運動,是否本身會導致電機電流變化呢  發表于 2016-2-15 10:53
還用過范圍監控,也是電流,電流高了,低了都有反應。電機和負載的連接出問題也能檢測到。  發表于 2016-2-15 10:43
正常情況下,Y1輸出是低電平的。如果實際電流超過額定電流的120%并且持續0.5秒后,Y1輸出切換為高電平。  發表于 2016-2-15 10:41
發表于 2016-2-15 10:39:45 | 顯示全部樓層
電機用熱繼電器做過載保護是最簡單方法。

點評

很抱歉,只看了首帖就回復,沒注意二樓說的變頻控制。請樓主按螺旋線大俠的建議做。  發表于 2016-2-15 11:11
事實上,變頻器本身就有電子熱過載,但這個保護會引發變頻器報警,還得處理這個報警后的復位,所以,我是不用這個功能。電流檢測不會引發變頻器報警。  發表于 2016-2-15 10:55
多謝前輩指點!  發表于 2016-2-15 10:54
樓主說了是變頻驅動。所以,一是沒必要,二是不允許。  發表于 2016-2-15 10:52
多謝前輩!  發表于 2016-2-15 10:51
發表于 2016-2-15 11:05:48 | 顯示全部樓層
另外多說一句,單純的熱繼電器在很多時候是保護不了電機的,沒來得及反應就已經燒了。
以前用個英國的東西,明確強調如果不使用他們自帶的電機保護元件,燒了是不負責的。

點評

這個說的準確,熱繼電器就不保護瞬時過載,因為是沒有關系的,  發表于 2016-2-15 11:34
發表于 2016-2-17 08:41:36 | 顯示全部樓層
施耐德很早就有專門的電機保護器
施耐德.JPG

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
錢塘小寶 + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

發表于 2017-6-28 13:34:17 | 顯示全部樓層
電機保護器,機床使用的。
發表于 2017-6-29 21:20:40 | 顯示全部樓層
施耐德,電機斷路保護器