機械社區

標題: 220V交流電的疑問 [打印本頁]

作者: 萬字難寫    時間: 2020-5-24 19:06
標題: 220V交流電的疑問
最近給機床外接個液壓站,因為沒有零線,電工師傅從變壓器接出個兩相220V出來,如圖所示,不知道這種接法和一零一火的220V,有什么區別+ E4 x0 J5 d& A+ L  v: b- o

作者: MATRIXIV    時間: 2020-5-24 19:50
這不是380嗎?
作者: 譬如朝露    時間: 2020-5-24 19:51
通電試下不就好了
作者: llh2253    時間: 2020-5-24 21:31
見識少,從模糊的圖片判斷不了是什么電器?0 Z8 }+ ?3 V- d6 L+ |
兩個220標識之間是220 V么?6 `. y% A7 A: O& R0 Q% v7 R
您是需要220V給開關電源么?
8 x8 E0 p& S# P  z兩個方法:1是通過380轉220的變壓器,2是將開關電源換成工作電壓380v的。
作者: 楊凱KTR    時間: 2020-5-24 22:42
兩者有區別,從一根零線和火線接出的220V電容易受到電網電壓波動的影響,而且還有激蕩雜波的干擾,從變壓器接出來的220V就相對來講穩定一些。但是這個220V的任何一個端子和地之間電壓不是220,不過對于驅動電器來講,這一點不必要。
作者: 遠祥    時間: 2020-5-25 20:23
這種算不算違規操作,感覺很危險。
作者: 萬字難寫    時間: 2020-5-26 17:50
遠祥 發表于 2020-5-25 20:230 @5 \% U$ z! u- L
這種算不算違規操作,感覺很危險。

0 B' t8 l5 ]: T: t7 Q( L( N第一次見,不清楚是否違規
作者: 萬字難寫    時間: 2020-5-26 17:51
MATRIXIV 發表于 2020-5-24 19:50
" U, _& x6 I% K+ O8 W這不是380嗎?

5 i. h7 U9 j1 T, A) |不是,是三相380,降壓到三相220,
: x/ q5 \- t' ]" e  ~
作者: 萬字難寫    時間: 2020-5-26 17:52
譬如朝露 發表于 2020-5-24 19:51
4 q$ z3 @. r  ~, H; K! s1 }& d; e+ b通電試下不就好了
9 R3 _* U, }. {% p% ]3 c
用是能用的,




歡迎光臨 機械社區 (http://mg7058.com/) Powered by Discuz! X3.4