機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4703|回復: 19
打印 上一主題 下一主題

通風管道設計求教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2020-7-1 00:15:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 dongyf19 于 2020-7-1 00:18 編輯

各位大俠好,我前一段設計了一個吹掃板帶的系統,包括離心風機,管道,噴嘴。各參數如下:板帶寬1900,要求能吹掃干凈全帶寬的水;
離心風機50m3/min,風壓18kpa(配套30kw定頻電機),風機入口帶DN250氣動蝶閥(不能調節開度);
管道:Φ219X6,管道系統共10米,5個彎頭;
噴嘴:用不銹鋼板拼焊了一個漸縮噴嘴,開口為矩形,尺寸450X5.5mm,1臺風機通過管道從2個該噴嘴噴出。
工況要求噴嘴距離板帶垂直距離至少750mm,今天啟動風機后,發現噴嘴處嘯叫,風噪很大,伴隨風機振動較厲害;
現在經過分析,我認為風機選型大了,請問這種情況下要怎么整改?

風機管路.jpg (27.08 KB, 下載次數: 184)

風機管路.jpg
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2020-7-1 07:48:51 | 只看該作者
噴嘴開大點行不
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2020-7-1 08:11:26 | 只看該作者
這得壓縮空氣吹掃更干凈一點,普通風機壓力達不到。另外最好選用專業的吹掃噴嘴,嘯叫會大大減輕
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2020-7-1 08:15:16 | 只看該作者
搞個壓力或者風量調節,或在吹嘴上加減壓,不知可行?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2020-7-1 08:40:43 | 只看該作者
風機底座有減震墊嗎?風機口加軟連接。風管流速計算下來是多少?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2020-7-1 09:18:17 | 只看該作者
現在的噴掃效果好嗎?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2020-7-1 16:33:59 | 只看該作者
處理辦法我們通常可裝消聲器處理
風管中風的沖突聲。通常在設計階段就要思考噪聲的問題,設計操控好管內風速,防止風聲嘯叫。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
 樓主| 發表于 2020-7-2 13:24:41 | 只看該作者

我懷疑風機風量和噴嘴不匹配,風機進口用鋼板擋住一部分噪音和振動低了些
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
 樓主| 發表于 2020-7-2 13:25:27 | 只看該作者
默笑滄海 發表于 2020-7-1 08:11
這得壓縮空氣吹掃更干凈一點,普通風機壓力達不到。另外最好選用專業的吹掃噴嘴,嘯叫會大大減輕

謝謝指點,這個用的就是低壓大流量的吹掃
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
 樓主| 發表于 2020-7-2 13:26:19 | 只看該作者
wugehaoniu 發表于 2020-7-1 08:15
搞個壓力或者風量調節,或在吹嘴上加減壓,不知可行?

我在入口加了擋板,噪音低了些,吹掃效果還沒有調試
回復 支持 反對