發表于 2023-6-17 10:02:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
多空式真空吸盤手動球閥開關想改成電控氣路開關,這個氣路開關需要2min開關一次,承受負壓和高壓壓差沖擊,請問需要用什么類型的閥門

Dingtalk_20230617100140.jpg (83.43 KB, 下載次數: 43)

吸盤樣式

吸盤樣式
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2023-6-17 15:33:16 | 只看該作者
用空氣放大器試試
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2023-6-23 10:23:22 | 只看該作者

嗯嗯,這個試過了,選用的SMC的VX2系列解決的,他的工作壓差能達到1MPa
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2023-6-24 08:24:15 | 只看該作者
這個洗盤真是沒選過
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
 樓主| 發表于 2023-6-25 15:17:16 | 只看該作者
攻城濕 發表于 2023-6-24 08:24
這個洗盤真是沒選過

這種吸盤質量好壞真是兩個體驗