直線模組,固定在一個長度約6米的懸臂結構上,有以下幾方面問題請教一下:
1.伺服電機的編碼器如果是絕對式,和光柵尺帶的編碼器類型有沒有什么聯系?有個供應商說光柵尺和伺服電機搭配,他們用增量式編碼器,
理由:絕對值編碼器不適合和光柵搭配,這個說法怎么理解?

2.如果沒有光柵尺,僅僅靠伺服電機,直線模組的重復定位精度能不能保證0.05?
這個定位精度和懸臂支架本身結構的剛度大不大?
3.加了光柵尺,能不能解決模組支架彎曲所帶來的精度不準的弊端?

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2023-7-13 11:16:19 | 只看該作者
你這六米長,溫度都能讓有變化
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2023-7-13 11:36:39 | 只看該作者
感覺你對:機械+電器,精度+控制等等不是太明白。先學習有關的基礎知識,再百度一下有關或近似的設備案例。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
 樓主| 發表于 2023-7-13 11:52:19 | 只看該作者
鑫森淼炎垚 發表于 2023-7-13 11:36
感覺你對:機械+電器,精度+控制等等不是太明白。先學習有關的基礎知識,再百度一下有關或近似的設備案例。

對,這方面沒有經驗,就是不明白才請教,如果都知道了就不用問了呀
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2023-7-13 13:38:48 | 只看該作者
2.如果沒有光柵尺,僅僅靠伺服電機,直線模組的重復定位精度能不能保證0.05?
這個定位精度和懸臂支架本身結構的剛度大不大?

直線模組的話,你要看是絲桿電機還是直線電機。絲桿電機這種可以做開環控制,精度取決于角度誤差乘以絲桿導程,但是你這樣控制是沒有反饋的,就是具體走到位置沒你不知道。

懸臂結構沒有簡圖我也不太清楚你的場景
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2023-7-13 13:48:00 | 只看該作者
1、增量式和絕對式可以配合使用,伺服電機+光柵尺可以使用;
2、僅僅電機的編碼器是不行的,時間久了就漂移了,不知道實際位置,至少在醫療器械這邊的情況是需要雙反饋;
3、精度不準和光柵尺沒有直接關系。
一家之言,希望有用。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2023-7-13 14:17:55 | 只看該作者
本帖最后由 及上開 于 2023-7-13 14:28 編輯

這個供應商在瞎說吧,伺服電機驅動器絕對與增量是反饋電機本身走的位置的兩種方式,伺服驅動器與光柵匹不匹配看的是驅動器是不是閉環驅動器。光柵尺與讀數頭一個貼在軌道上,一個裝在負載上,反饋的是負載的實際位置,精度和光柵尺的分辨率有關(磁柵?光柵?價格不同,精度不同)。6米0.05的精度,不加光柵很難達到。模組本身精度就±0.02,又是六米,還得加上加工誤差和裝配誤差。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
 樓主| 發表于 2023-7-13 17:03:10 | 只看該作者
及上開 發表于 2023-7-13 14:17
這個供應商在瞎說吧,伺服電機驅動器絕對與增量是反饋電機本身走的位置的兩種方式,伺服驅動器與光柵匹不匹 ...

多謝大神,漲姿勢了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
 樓主| 發表于 2023-7-13 17:03:21 | 只看該作者
孤鷹GE 發表于 2023-7-13 13:48
1、增量式和絕對式可以配合使用,伺服電機+光柵尺可以使用;
2、僅僅電機的編碼器是不行的,時間久了就漂 ...

謝謝大神
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
 樓主| 發表于 2023-7-13 17:04:05 | 只看該作者
xfxywzy 發表于 2023-7-13 13:38
2.如果沒有光柵尺,僅僅靠伺服電機,直線模組的重復定位精度能不能保證0.05?
這個定位精度和懸臂支架本身 ...

5米的行程不適合用絲桿了,目前考慮同步帶或齒輪齒條傳動