增壓罐 壓力不穩定

[復制鏈接]
11#
發表于 2024-1-16 11:56:59 | 只看該作者
大家都說是漏了,我覺得也是這個情況仔細找一找漏點。
12#
發表于 2024-1-16 16:42:54 | 只看該作者
從現場的照片來看,不像是有外部泄露。因?yàn)槿绻饴┑脑,現場底面早就濕了一大片,你們早就能發現。
內漏的話,要么往下游用水的部件漏,要么往上游的水泵和自來水管里面漏。
下游漏水也會在漏點附近濕一大片。漏點都好找。
排除掉這些好找的漏點,那就基本上能確定是往上游方向的內漏。解決方法就是在水泵和儲水罐之間加一個逆止閥。注意流向,逆止閥裝反了,水泵的水打不出來會憋爆水泵,或者燒電機。
這個逆止閥還有保護水泵的作用。萬一下游的壓力突然增大,沒有逆止閥,水會倒灌進水泵里面。水泵就會被損壞。