機械社區

標題: 求教一些關于壓差報警的問題 [打印本頁]

作者: qq游俠    時間: 2024-3-12 13:58
標題: 求教一些關于壓差報警的問題
[attach]559271[/attach]
0 y! Y4 n' n* d; B
作者: qq游俠    時間: 2024-3-12 14:00
現在的問題是,按照模擬,壓差應該過大報警才對,可是報警器并不工作。問壓差報警廠家;廠家說這種模擬不對。請問這種操作真的不對嘛? 工況:-80KPA,壓差表報警設定0.5KPA.
作者: 測繪工    時間: 2024-3-12 14:09
雖然不懂,但是覺得肯定不對,應該掐漉網后面的管。
作者: qq游俠    時間: 2024-3-12 14:10
手掐低壓管道也不報警,松開后報警了。
作者: littlecan    時間: 2024-3-12 14:12
拔下來試試
作者: qq游俠    時間: 2024-3-12 14:13
littlecan 發表于 2024-3-12 14:12. G: i; R5 Z! N5 `+ W' I% V' T/ q
拔下來試試
- j2 l& K. ?+ }3 p
系統負壓-80KPA,壓差表量程0.5KPA-2.5KPA,怕爆表。。。。。
0 _1 W! I2 W( o! G, p
作者: 東海fyh126    時間: 2024-3-12 14:23
接管有誤,應該和管道連接方式一致,而不是掐檢測管。
作者: 702736    時間: 2024-3-12 15:01
掐斷時這管子的壓力是不定的,取決于對里面空間的擠壓或擴張狀態
作者: 熱青茶    時間: 2024-3-12 15:32
想檢測精度,可以用U形水柱測壓管
作者: 喂我袋鹽    時間: 2024-3-12 15:52
檢測過濾網堵塞,沒其他正經的方式了嗎?
作者: qq游俠    時間: 2024-3-12 16:14
測繪工 發表于 2024-3-12 14:09
* S4 R& G5 i& L  d3 C3 k, D5 n" D雖然不懂,但是覺得肯定不對,應該掐漉網后面的管。
8 x2 z6 o  w. j9 k3 _) q; x
后面管子也掐了) Y& e5 r: e% O& u0 S) J

作者: qq游俠    時間: 2024-3-12 16:28
702736 發表于 2024-3-12 15:015 b# f/ `+ l  O0 K+ `# t4 u
掐斷時這管子的壓力是不定的,取決于對里面空間的擠壓或擴張狀態

" M7 m; u2 A/ O; O9 ]7 @我現在也是在思考這個問題,掐住管子,此時此刻,從掐管點到表的壓力不變或者稍微改變不足以達到那么大的變化范圍,并且壓力變化像你所說,不一定是怎么變化。不是我所想濾筒堵塞時箱體壓力。所以掐管并沒有實際意義。
4 L0 P; u: I  u' K* p
作者: 探根究底    時間: 2024-3-12 16:58
有么有一種可能,他說時壓差檢測,但是設備里有流量檢測元件,空氣不流通無法識別,堵住一部分,流量變小就報警。之前我用了一個流量檢測器,流量為0不報警,過小才報警,
作者: 702736    時間: 2024-3-12 18:06
qq游俠 發表于 2024-3-12 16:28/ c# t( X( d1 Q" L& K
我現在也是在思考這個問題,掐住管子,此時此刻,從掐管點到表的壓力不變或者稍微改變不足以達到那么大的 ...

" T2 p# x1 h/ P. L3 l! x你假如是想檢驗這裝置是否有效,就應該模擬實際情況,比如丟一點小紙片,堵塞濾網,看報警正常否5 K+ w  u! j0 k- w

作者: LatersM    時間: 2024-3-12 19:25
堵濾網,或者后面的管加氣吹,掐住后面管子是搞反了。
作者: LatersM    時間: 2024-3-12 19:49
你可用嘴吹一下后面的管。
作者: qq游俠    時間: 2024-3-13 09:25
LatersM 發表于 2024-3-12 19:49
& y. e8 O+ n/ X你可用嘴吹一下后面的管。
. u! A# d+ m0 N/ n$ c( W
檢測這個壓差報警器的時候吹過后面這個管子,報警了。說明這個報警器是可以正常工作的,只能說明我的模擬檢測方法時不對的。
作者: qq游俠    時間: 2024-3-13 09:27
LatersM 發表于 2024-3-12 19:25$ q% E3 |- m% i! F" u* v
堵濾網,或者后面的管加氣吹,掐住后面管子是搞反了。

) n. l) N) y' ^' E! {, p7 i客戶等不及做模擬了,看了壓差報警器的檢測視頻要求發貨了,后續實際工作看現場調試了。
1 K) D" f" |9 L8 _* R
作者: qq游俠    時間: 2024-3-13 09:34
探根究底 發表于 2024-3-12 16:58
0 ]$ Z4 c. Q& V! F* g2 c# |! X有么有一種可能,他說時壓差檢測,但是設備里有流量檢測元件,空氣不流通無法識別,堵住一部分,流量變小就 ...
& B& e& j/ ?! r" y' c. k. k
我懷疑這個流量表里面是個鐵片,他的檢測原理時靠鐵片兩側的壓力差來給鐵片施加一個力,導致鐵片變形或者位移,量程那也是一個鐵片,到達量程了兩個鐵片相碰形成了通路,報警燈亮了。下次在買回來找個借口給拆了看看
' |" `0 D8 M* V
作者: qq游俠    時間: 2024-3-13 09:36
LatersM 發表于 2024-3-12 19:25
7 }* l' M3 G2 D" z6 W, D堵濾網,或者后面的管加氣吹,掐住后面管子是搞反了。
. @$ Q! l% a! d$ z% f
正常來模擬就是堵濾網,不是想找個偷懶的辦法嘛。。。。。發現這個問題也是想跟大家討論一下。




歡迎光臨 機械社區 (http://mg7058.com/) Powered by Discuz! X3.4