樓主網友好!
[ z$ I0 S; H* E- g4 u( e- w! v* P" f5 m) M
你只告訴了現象,沒告訴我是哪個原件壞了,故,判斷故障的條件不夠。
5 b; X% S. ]9 a& w, Q$ ]3 N4 P% A7 p. o* X8 ]3 X' @# }+ r
1?:請確認,新換上一個新的接近開關,當時是否好用?
8 ?! R, z: C: f$ U3 d. o' S& T6 }$ {6 c- }
2?:使用多長時間失靈?8 @3 a: n8 Y1 o8 m2 Q
* G7 D r2 I4 T
3?:用指針式萬用表測一下,電源電壓是否與接近開關的標稱電壓相符?
' ?+ h4 o* I- x0 h6 g2 v2 b5 A [6 c$ g% J! B$ w% u& s. b7 V' \
4?:輸出端是否短路,如與電源短路,要燒里面的NPN管。如與地短路則無輸出信號?9 w/ [) S" a) _6 a3 h. v- J+ N
: S2 E) ]: v6 z5?:電源是否接反,如果接反,要燒里面的電解?- K g6 P! @, a0 p3 j, s
# Q/ V; q+ k0 U. }+ N" M6?:' P, q: N/ m7 Z; M) V
6 E% R9 ^4 k/ A- jsyw 060918---10.57 |
|