Re: 有臺混凝土泵,一晚上壞了十個接近開關---[請教]
樓主網友好!
; `$ u5 _; u' p4 l6 Q0 H; X! Y+ V" K
你只告訴了現象,沒告訴我是哪個原件壞了,故,判斷故障的條件不夠。
% ?5 u& P/ V) S6 Q
2 p8 E' M f. S/ \ V0 L* g& X1?:請確認,新換上一個新的接近開關,當時是否好用?) y4 ]3 f- h! m* t7 ^& Q
7 x- d$ J5 ]: G0 i2?:使用多長時間失靈?
1 B5 t' H/ l3 _, X% S
& @1 d7 b- f+ G# C3?:用指針式萬用表測一下,電源電壓是否與接近開關的標稱電壓相符?8 j3 X6 g, V) l. K# r
7 d, N/ x- n1 D. n- ]4?:輸出端是否短路,如與電源短路,要燒里面的NPN管。如與地短路則無輸出信號?( E/ X5 R: {4 x
8 V# ~( q+ ~. |$ E. ?5?:電源是否接反,如果接反,要燒里面的電解?- ?5 r* T% @3 g' C+ B
# C/ d# n! E/ u" A- B8 C, c
6?:3 T; S! l8 `; G, g# f! q; v
2 N' }! M1 n$ osyw 060918---10.57 |
|