從你選用的材料看,應該是用于電氣柜體。焊接只是其中的一個小部分。但是,對于電氣柜體而言,一般會采用立柱,然后外邊蒙皮,少有直接焊接成這么大柜體,不用立柱的。, E% V6 v: n6 Q! m
# `" n9 E9 x* X5 I
立柱可以采用焊接形式。可以適當厚些。相應地,外邊的鋼板可以薄些。# ~8 L) l: F, r' x: w
! c: @# H" E9 X m7 ^這個柜體設計中一般需要考慮的因素如下:0 z( f3 i8 s( P" W' {
# {" M) Y: q1 D& Q$ @: N1. 絕緣(柜體中帶電部件的凈距、爬距、柜體的結構、布置、連接和拼接方式都對該項有直接影響), H. K; _* p2 W! h- C& a. m
2. 載荷(電流導致的動熱穩(wěn)定的性能;元器件的重量、運輸安裝過程中附加的載荷等 )+ h9 _8 Y! l D7 b
3. 元件的安裝及其性能參數 2 m7 K* O% Q# s' ~3 |* b% G
4. 母排(機械強度及載流量的計算等)9 ~; Y% ^2 i1 f% E: [2 h4 B
5. 通風散熱的考慮及計算
- x( _$ Q3 B! f5 U! D) t6. IP 防護等級
6 g7 @5 X& ^% v; M# v7. IK 防機械沖擊等級+ B& [% V z( y
8. IAC 防內燃弧的等級要求
/ M/ o! C3 W; k0 B- o! q9. 中高壓中的機械五防要求及低壓柜體中實現對人生的防護要求$ Q; {4 [1 `6 f4 Y9 e
10. 安裝與維護的要求) a+ E' T9 o, _: g* H+ x( F" ?
|