“繼電器接線是有講究的,動觸點應接電源負極,固定觸點應接電源正極,這樣可以提高觸點壽命”。
/ F, U" X6 I0 C7 Y5 a' C" I( s+ Y2 `$ E" L
樓主能否解釋下機理,謝謝!/ O# j K5 _+ ?% [, Q7 z* J$ F
無能 發表于 2010-1-18 19:30 # I9 M0 A% l& M3 h! t% h' ]
無能大俠,你好
: r# Z1 y, }4 B3 ]2 I1 C. e/ F當初在在看書的時候,突然發現這點,結合自己工程中出現的問題,沒有深究,直接發到這里給大家分享。
! h: X; w( p# o h9 H" b+ t" _但當無能大俠說解釋下機理時,覺得還真有點搞頭。3 I+ Z: r4 f$ |' E, O
今天問了下和泉和OMRON的技術服務,都說沒有影響。+ C# X7 f2 u# t: F# j: p" x; e
接下來問了下在日本的同學,解釋說,燃弧時間主要和觸點的結構有關,動觸點和靜觸點結構相同的話,極性的接法應該不會影響繼電器壽命。只要在觸點結構不同的情況下,極性的接法才會影響繼電器的壽命。) @! Q/ i% v: d2 F8 I3 T5 Z. K
目前給書的作者去了給EMAIL,希望他能回復。
/ N8 S( q, p. p3 K; x' P3 o" H! r( H# i) m我自己也好好研究下了,得好好學習。不能盡信書,則無書。. z4 {, u6 B3 v) I; Q
& r- [2 ?, a5 G' K) I+ R( X8 A
A1 ~" d* J7 [& A& l
$ B! [9 f5 i7 m+ J- }; t: i9 A9 n+ R在網上搜索以下:
# X* i+ ]; e, \: g. U- z( q% n4.4 繼電器觸點正確連接4 j( _# q: {8 }8 d, x- K& N6 o
4.4.10 j n/ o. U3 n0 h
應盡量多用動合觸點、少用動斷觸點;在對繼電器觸點連接時,應盡量多采用動合觸點的連接方式,少用動斷觸點,其原因是動合觸點比動斷觸點在動作時的觸點回跳次數少。眾所周知,觸點抖動對電路產生不良影響,而且縮短了觸點的壽命。' Y ?5 g5 f9 a& _& i
4.4.2
, v0 `( M" m3 K/ o; @/ D對轉換觸點極性的正確連接;轉換觸點極性的連接對觸點壽命的影響極大,正確的連接應是可動觸點接電源陰極,固定觸點接電源陽極。其原因是通過對兩種不同連接的測試表明,在相同負載條件下,按上述正確的極性連接與相反的極性連接,其觸點的燃弧時間要減短二分之一,因而提高了觸點壽命。 |