1、變頻器進線加電抗器、出線加濾波器,連接電纜用屏蔽線。這樣是為了防止電源污染和電機電纜的電磁輻射。  |% W  `) l* D& b% d) k

1 ?- n7 S' R. p: l* s2、PLC與變頻器分開布置,不在一個柜內。
0 a+ U9 V5 R/ N: {. ^1 g' ~. V/ d  o$ o, R4 i( [
3、若分不開,在保證第一條有效的前提下,) k* w9 @8 N$ l6 k
1 P4 {  T6 m4 L* u
  A、24V電源做好濾波。, V4 t9 z1 Z1 `0 K6 l
( c5 G7 u; b: Z. G2 T! t
  B、接近開關連接線全部屏蔽,在PLC處單端接地。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-1-21 10:54:30 | 只看該作者
曹兄,這是你的工程經驗吧,經過驗證了吧
' O* U. `8 q& D謝謝分享啊
3#
 樓主| 發表于 2010-1-21 11:12:59 | 只看該作者
這只是經驗的一點點,主要沒有時間有時間可以好好弄弄,我的經驗太少了,好多領導經驗更多,就是更忙,我還是只知道皮毛
4#
發表于 2010-1-21 11:26:37 | 只看該作者
慢慢積累,你這些“皮毛”對壇子里有些新手來講也是很好的入門學習資料3 L5 G) \- W: L# u: R! y$ D& j
至少我沒用過的,一看你的帖就有點印象了,謝謝