求助:PLC電磁閥連接

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2010-6-2 18:28:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PLC機實現對電磁閥的控制具體需要通過那些步驟?要用到那些硬件設施?輸入信號是怎么轉換傳到電磁閥上,使電磁閥出現通或斷的狀態?
4 x* x! |$ g6 [* Z能否把PLC機直接接到電磁閥上面實現控制呢。  請大俠們指教! 先謝謝了!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-6-2 20:05:00 | 只看該作者
可以最好走下中間繼電器
3#
發表于 2010-6-3 09:47:22 | 只看該作者
繼電器型的可以,晶體管的轉個繼電器6 {0 c+ v; ?  Z6 A
樓主先看下手冊
4#
發表于 2010-6-3 09:47:33 | 只看該作者
繼電器型的可以,晶體管的轉個繼電器
' Y% ~8 u  \, A7 T樓主先看下手冊
5#
發表于 2010-6-3 09:49:38 | 只看該作者
你把手冊的圖看下酒明白了,如果看不明白就先看書學習了
6#
發表于 2010-6-7 15:07:14 | 只看該作者
電磁閥是通過電源供電,使閥內部的電磁轉換產生磁場,然后使閥導通,一般閥分為直流24V和交流220V,為保證電磁閥的供電回路與PLC之間分開,一般使用中間繼電器,繼電器的電源部分為PLC供電,繼電器的常開常閉點控制電磁閥,將電磁閥的+接入繼電器的常開點的輸出部分,將電源的+放到繼電器的輸入,將電磁閥的—連接到電源的-就可以使用了
7#
發表于 2010-6-10 18:34:11 | 只看該作者
同意七樓的說法,很詳細 啊!
8#
發表于 2010-6-13 16:04:15 | 只看該作者
看來高手多。。。。。!
9#
發表于 2010-6-27 21:20:46 | 只看該作者
同意三樓的說法,以西門子PLC為例:
/ X0 d6 F) E* z; P$ i, V/ U% F  f* i' E
有DC/DC/DC型:這是晶體管輸出型;. [) }" k1 F, V) N7 D
有AC/DC/RLY型:這是繼電器輸出型。
1 Q  D; d) g& O1 P5 a+ A+ r# w- q( f. [8 @
根據具體情況選用,選用原則參考前面的帖子。另外反復通斷的適合晶體管型,但抗過載弱;非反復通斷的(如電磁閥的控制),適合繼電器型。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

10#
發表于 2010-8-4 16:48:03 | 只看該作者
最近在網上查到了直流固態繼電器,這個東西要比傳統的繼電器好的多,開關頻率高無觸點,適合晶體管PLC輸出控制大功率單元。如果電子學的好,用IGBT是最好的,開關功率和速度和變頻器媲美