自動化設備斷電再上電的狀態---請教

[復制鏈接]
11#
發表于 2010-8-13 10:40:40 | 只看該作者
現在也正在頭痛這個問題。6 T# z1 h" G5 N- i
除了電之外,機械方面還應該有措施,防止停電時,移位。如受重力作用。
12#
發表于 2010-8-15 10:18:37 | 只看該作者
移位不是問題。假如是相對編碼器,上電必須先回零。假如是絕對編碼器,機械移位了,坐標也會跟著變,是對應的。除非移位是脫離連接的移位。+ l/ X- Q& S0 D! w1 \" y
重力軸有抱閘的,不用擔心。
8 u2 P; L- {) X一般設備不會加UPS,當然有加的,目的是斷電回退,尤其是重力軸,加工過程中突然斷電,是有微量下墜的,這種情況有時不允許。加UPS也好,用直流母線的能量也好,用電容存能量也好,都是為了斷電回退。沒聽過用UPS做續加工的,得多大的容量啊。比如,F(xiàn)ANUC有回退模塊,很少用,俺只用過一回。
13#
發表于 2010-8-15 12:12:41 | 只看該作者
移位不是問題。假如是相對編碼器,上電必須先回零。假如是絕對編碼器,機械移位了,坐標也會跟著變,是對應 ...  j2 Y, t2 R  G- c1 k
螺旋線 發表于 2010-8-15 10:18
: T) A/ Q1 {& u4 a! z
, Q. `! P( ~& I; s4 h( b

6 Y  Z- B$ F7 K7 O- O    抱閘,大的設備可能好點,有多的選擇。小設備體積要求緊,成本要求低。自己設計又麻煩。找個合適的供應商太難了。2 t- n! W6 D9 z! ~
老板又想體積小,又想可靠,還想成本便宜,呵呵。
" S" Y6 }- g; d" S, V. j$ b另外,擔心抱閘這塊,工作中,失效,造成軸不工作。
- Z: R0 Q& s4 y2 m9 [+ {9 Q: d還有,失電制動的,永磁式的貴,機械式的,發熱量大,很頭痛。# D6 a+ Q: ^* A) j  n3 ?
做個滿意的設備,難啊。
14#
發表于 2010-8-15 12:19:26 | 只看該作者
要說抱閘失效的,是有的。但只要設好負載檢測是可以檢測出來的。1 {/ P* m* T: y( F/ Q4 R& h
同樣的電機,帶抱閘和不帶抱閘,體積上區別不大。要是單獨的外置抱閘另說。
15#
發表于 2010-8-15 20:31:06 | 只看該作者
內容可以的,以plc為例,如果突然斷電,那么再上電后傳感器的原始狀態就改變,造成誤動作,如果把一些重要信息存在pl c的有記憶功能的點上,就能避免誤動作
16#
發表于 2010-8-20 23:33:22 | 只看該作者
停電再上電和開機回原點不是一樣的道理嗎
17#
發表于 2010-8-21 14:43:36 | 只看該作者
路過學習下,順便弄點威望值,好下東西啊
18#
發表于 2010-8-21 15:06:50 | 只看該作者
回復 16# 深圳龍九
! A# W: Z! P3 T) w7 W5 ^! v  [不是一回事。7 A5 i6 b5 y$ p. Q/ p7 m# B! e
原點只是建立坐標系而已。斷點加工是另外一回事。俺有時候用,但只是規模比較小的場合,稍微處理一下就可以了。
19#
 樓主| 發表于 2010-8-22 19:30:21 | 只看該作者
謝謝各位的關心,受益匪淺。
20#
發表于 2010-8-26 08:32:22 | 只看該作者
PLC內有看門狗電路,當斷電后能記憶程序運行至哪一步,當?shù)秒姾竽芙又\(yùn)行,PLC功能很豐富,不只是可經編幾個邏輯控制電路而已。