機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3296|回復: 7
打印 上一主題 下一主題

變頻器常見的十大故障現象和故障分析

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2006-10-28 23:05:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

一、過流(OC
過流是變頻器報警最為頻繁的現象。
1.1
現象
    (1) 
重新啟動時,ffice:smarttags" />一升速就跳閘。這是過電流十分嚴重的現象。主要原因有:負載短路,機械部位有卡住;逆變模塊損壞;電動機的轉矩過小等現象引起。
    (2) 
上電就跳,這種現象一般不能復位,主要原因有:模塊壞、驅動電路壞、電流檢測電路壞。
    (3) 
重新啟動時并不立即跳閘而是在加速時,主要原因有:加速時間設置太短、電流上限設置太小、轉矩補償(V/F)設定較高。
1.2 
實例
    (1) 
一臺LG-IS3-4 3.7kW變頻器一啟動就跳“OC”
    
分析與維修:打開機蓋沒有發現任何燒壞的跡象,在線測量IGBT(7MBR25NF-120)基本判斷沒有問題,為進一步判斷問題,把IGBT拆下后測量7個單元的大功率晶體管開通與關閉都很好。在測量上半橋的驅動電路時發現有一路與其他兩路有明顯區別,經仔細檢查發現一只光耦A3120輸出腳與電源負極短路,更換后三路基本一樣。模塊裝上上電運行一切良好。

    (2) 
一臺BELTRO-VERT 2.2kW變頻通電就跳“OC”且不能復位。
    
分析與維修:首先檢查逆變模塊沒有發現問題。其次檢查驅動電路也沒有異,F(xiàn)象,估計問題不在這一塊,可能出在過流信號處理這一部位,將其電路傳感器拆掉后上電,顯示一切正常,故認為傳感器已壞,找一新品換上后帶負載實驗一切正常。             
二、 過壓(OU

    
過電壓報警一般是出現在停機的時候,其主要原因是減速時間太短或制動電阻及制動單元有問題。
    (1) 
實例
    
一臺臺安N2系列3.7kW變頻器在停機時跳“OU”。
     
分析與維修:在修這臺機器之前,首先要搞清楚“OU”報警的原因何在,這是因為變頻器在減速時,電動機轉子繞組切割旋轉磁場的速度加快,轉子的電動勢和電流增大,使電機處于發電狀態,回饋的能量通過逆變環節中與大功率開關管并聯的二極管流向直流環節,使直流母線電壓升高所致,所以我們應該著重檢查制動回路,測量放電電阻沒有問題,在測量制動管(ET191)時發現已擊穿,更換后上電運行,且快速停車都沒有問題。
三、欠壓(Uu
    
欠壓也是我們在使用中經常碰到的問題。主要是因為主回路電壓太?SPAN lang=EN-US>(220V系列低于200V380V系列低于400V),主要原因:整流橋某一路損壞或可控硅三路中有工作不正常的都有可能導致欠壓故障的出現,其次主回路接觸器損壞,導致直流母線電壓損耗在充電電阻上面有可能導致欠壓.還有就是電壓檢測電路發生故障而出現欠壓問題。
3.1 
舉例
    (1) 
一臺CT 18.5kW變頻器上電跳“Uu”
分析與維修:經檢查這臺變頻器的整流橋充電電阻都是好的,但是上電后沒有聽到接觸器動作,因為這臺變頻器的充電回路不是利用可控硅而是靠接觸器的吸合來完成充電過程的,因此認為故障可能出在接觸器或控制回路以及電源部分,拆掉接觸器單獨加24V直流電接觸器工作正常。繼而檢查24V直流電源,經仔細檢查該電壓是經過LM7824穩壓管穩壓后輸出的,測量該穩壓管已損壞,找一新品更換后上電工作正常。
    (2) 
一臺DANFOSS VLT5004變頻器 ,上電顯示正常,但是加負載后跳“ DC LINK UNDERVOLT”(直流回路電壓低)。

* V2 t( p/ y* U7 {& c" J

分析與維修:這臺變頻器從現象上看比較特別,但是你如果仔細分析一下問題也就不是那么復雜,該變頻器同樣也是通過充電回路,接觸器來完成充電過程的,上電時沒有發現任何異,F(xiàn)象,估計是加負載時直流回路的電壓下降所引起,而直流回路的電壓又是通過整流橋全波整流,然后由電容平波后提供的,所以應著重檢查整流橋,經測量發現該整流橋有一路橋臂開路,更換新品后問題解決。
四、過熱(OH
    
過熱也是一種比較常見的故障,主要原因:周圍溫度過高,風機堵轉,溫度傳感器性能不良,馬達過熱。
舉例
    
一臺ABB ACS500 22kW變頻器客戶反映在運行半小時左右跳“OH”。
分析與維修:因為是在運行一段時間后才有故障,所以溫度傳感器壞的可能性不大,可能變頻器的溫度確實太高,通電后發現風機轉動緩慢,防護罩里面堵滿了很多棉絮(因該變頻器是用在紡織行業),經打掃后開機風機運行良好,運行數小時后沒有再跳此故障。
五、輸出不平衡
    
輸出不平衡一般表現為馬達抖動,轉速不穩,主要原因:模塊壞,驅動電路壞,電抗器壞等。
5.1
舉例
    
一臺富士 G9S 11KW變頻器,輸出電壓相差100V左右。
分析與維修:打開機器初步在線檢查逆變模塊(6MBI50N-120)沒發現問題,測量6路驅動電路也沒發現故障,將其模塊拆下測量發現有一路上橋大功率晶體管不能正常導通和關閉,該模塊已經損壞,經確認驅動電路無故障后更換新品后一切正常。
六、過載
    
過載也是變頻器跳動比較頻繁的故障之一,平時看到過載現象我們其實首先應該分析一下到底是馬達過載還是變頻器自身過載,一般來講馬達由于過載能力較強,只要變頻器參數表的電機參數設置得當,一般不大會出現馬達過載.而變頻器本身由于過載能力較差很容易出現過載報警.我們可以檢測變頻器輸出電壓。
七、開關電源損壞
    
這是眾多變頻器最常見的故障,通常是由于開關電源的負載發生短路造成的,丹佛斯變頻器采用了新型脈寬集成控制器UC2844來調整開關電源的輸出,同時UC2844還帶有電流檢測,電壓反饋等功能,當發生無顯示,控制端子無電壓,DC12V,24V風扇不運轉等現象時我們首先應該考慮是否開關電源損壞了。
八、SC故障
    SC
故障是安川變頻器較常見的故障。IGBT模塊損壞,這是引起SC故障報警的原因之一。此外驅動電路損壞也容易導致SC故障報警。安川在驅動電路的設計上,上橋使用了驅動光耦PC923,這是專用于驅動IGBT模塊的帶有放大電路的一款光耦,安川的下橋驅動電路則是采用了光耦PC929,這是一款內部帶有放大電路,及檢測電路的光耦。此外電機抖動,三相電流,電壓不平衡,有頻率顯示卻無電壓輸出,這些現象都有可能是IGBT模塊損壞。IGBT模塊損壞的原因有多種,首先是外部負載發生故障而導致IGBT模塊的損壞如負載發生短路,堵轉等。其次驅動電路老化也有可能導致驅動波形失真,或驅動電壓波動太大而導致IGBT損壞,從而導致SC故障報警。
九、GF—接地故障
    
接地故障也是平時會碰到的故障,在排除電機接地存在問題的原因外,最可能發生故障的部分就是霍爾傳感器了,霍爾傳感器由于受溫度,濕度等環境因數的影響,工作點很容易發生飄移,導致GF報警。
十、限流運行
    
在平時運行中我們可能會碰到變頻器提示電流極限。對于一般的變頻器在限流報警出現時不能正常平滑的工作,電壓(頻率)首先要降下來,直到電流下降到允許的范圍,一旦電流低于允許值,電壓(頻率)會再次上升,從而導致系統的不穩定。丹佛斯變頻器采用內部斜率控制,在不超過預定限流值的情況下尋找工作點,并控制電機平穩地運行在工作點,并將警告信號反饋客戶,依據警告信息我們再去檢查負載和電機是否有問題。

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2006-12-14 22:21:21 | 只看該作者

Re: 變頻器常見的十大故障現象和故障分析

謝謝黃樓主!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!
3#
發表于 2007-1-19 16:36:56 | 只看該作者

Re: 變頻器常見的十大故障現象和故障分析

好東西
4#
發表于 2009-6-1 08:13:59 | 只看該作者
請教一下:7 v% k* L% W. b( _/ e. G' ~7 Q
    我們使用的富士G11S P11S變頻器運行中出現頻率逐漸降為零,機床停轉現象,停10分鐘后再啟動,又可緩慢轉動,如此數天后出現了電機的正轉變反轉現象,不知是何故障,從來沒聽說過,懇請賜教。
5#
發表于 2009-6-1 09:34:07 | 只看該作者
樓主對變頻器很有研究哇
6#
發表于 2009-9-20 14:54:19 | 只看該作者
樓主是高手啊,對變頻器很有研究啊
7#
發表于 2009-9-21 11:23:46 | 只看該作者
謝謝樓主~ 在分析變頻器過程中很有幫助
8#
發表于 2009-10-9 20:51:57 | 只看該作者
樓主是高手啊,對變頻器很有研究!2 I$ V( t8 F- s* y0 L- L
變頻器里面的中間電壓起什么作用?請高手幫忙解析一下。' Q' {; @+ ^% e7 R5 g0 M+ y* Q
       上兩個星期廠里面的一個電機燒壞了,然后換了一個新的電機,新電機和舊電機不一樣的。舊的電機是0.75KW的減速電機,新的是1.5KW,變頻器是1.5KW的。該設備使用時是低頻率運行,一般在13~16HZ。按正常的使用,一般低頻率運行要選擇比電機大一級的變頻器,但我這就沒有買回來。由于開始是其他人換的,沒有改變頻器的參數。在按照0.75KW電機的參數沒有做任何的更改的時候直接換上新電機,電機可以運轉,但出現開幾個小時或者一兩小時就自動停車現象(沒有注意點停車時的報警代碼)。( M1 P/ G' e* \! l
      后來我把變頻器恢復出廠設置,然后重新設置全部的電機參數,結果啟動運行時,電機居然帶不動負載,頻率一直調到30以上才能帶動。后來我把“中間電壓”這個參數稍稍改大了一點,結果便可以在低頻率的時候就可以帶動負載了,但是如果“中間電壓”這個參數低了或者高了,依然還是出現自然停車現象。經過幾次嘗試,我設定了一個值,結果一直運行一個多星期了,現在還沒有出現自動停機現象。0 g4 a; |- {6 G# m' u" R: e1 \, t
       但是在這里的其中原因我也不知道是為什么,還有就是這樣會不會對電機有傷害,請各設備維修專家指點迷津!
, R8 X! D" r" g; W% H  A5 j; S& E       無盡感激!

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-9-28 13:26 , Processed in 0.051611 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表