測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2006-10-29 00:02:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

數字電壓表中并無電壓線圈,而是首先對被量電壓進行采樣和模/數轉換。在測量變頻器的輸出電壓時,將存在兩個問題:fficeffice" />

7 t7 ]0 ~" b0 I2 G, z) [

1、  變頻器的輸出電壓是經SPWM調制過的系列脈沖波,電壓的平均值是通過改變脈沖間占空比來進行調節的。這一點,數字電壓表將無法接受,它所采樣的將是系列脈沖的峰值,而這些值是不變的,都等于變頻器的直流電壓,所以,數字電壓表不可能準確地測出SPWM調制后的平均電壓。

8 J8 g8 b( ~; K. |

2、  普通的數字電壓表是用來測量工頻電壓的,所選用的采用元件和模/數轉換元件的工作頻率是較低的,而SPWM的調制頻率為1.515kHz,這將導致采樣和模/數轉換工作的紊亂,所以,就連測得的峰值也往往是不準確的。

2 C7 \3 b7 X6 L; l1 ?. a8 Y

 

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2006-11-12 19:02:04 | 只看該作者

Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因

學習了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2006-11-15 10:48:54 | 只看該作者

Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因

謝謝了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2006-11-23 16:57:21 | 只看該作者

Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因

樓主,指針表的讀數正確嗎?精度是多少?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2014-11-17 20:01:32 | 只看該作者
學習了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2014-11-17 22:03:51 | 只看該作者
hexiaofengxia 發表于 2006-11-23 16:57 ! G2 C: `& E3 r' F
樓主,指針表的讀數正確嗎?精度是多少?
% v" B( m# ^' D' s; D1 ~
指針式的電壓表測量頻率范圍:0Hz-10M。可以真正進行有效值測量。  A' ^3 Z2 G. @2 d0 U9 u
參見:
, w) \* C# \& Zhttp://www.baike.com/wiki/%E7%94%B5%E5%8E%8B%E8%A1%A8
" m; r7 V& k7 H* g8 J電壓表-性能特點
* E$ H) r6 [$ v0 g' I, |" ]8 d

7 u6 z, |2 C5 c9 W
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2015-6-9 15:37:41 | 只看該作者
變頻器輸出的是方波
回復 支持 反對