plc突然斷電后會怎樣

[復制鏈接]
11#
發表于 2010-8-23 14:17:25 | 只看該作者
不通過程序你能用硬件完全決定?!
12#
發表于 2010-8-24 09:45:08 | 只看該作者
plc突然斷電后會程序如何執行,完全取決于寫程序的人,而不在PLC.. ^0 I6 r5 M8 X* u% k1 T5 I: c! e4 z$ g1 _
在寫程序時輔助繼電器,狀態繼電器,都可以用帶斷電保持的,定時器可以用累積型。! |# G* O# Q+ R4 \9 ^" F! U
2 r( s( ?$ l6 x/ w0 _( f: M7 E# V斷電后再次通電時,如果想從頭執行就用初始化脈沖將上述元件批次復位即可,否則就是從中斷處執行。
13#
發表于 2011-12-24 21:09:03 | 只看該作者
看你的程序是如何編制的。有些元件是清零的,有些是記憶的
14#
發表于 2011-12-24 21:21:26 | 只看該作者
PLC 肯定會從頭開始運行,但是某些特殊寄存器里的數值不會清零