原帖由 隨風而去 發表
/ }* V% `7 i+ z8 [* R0 L9 \ 可是我在PLCSIM里面模擬的時候,為什么監控到的結果是錯的呢。
原因很簡單我分兩方面給你分析: 你在運用模擬量輸入的時候,你模擬時要自己設定一個值。
你在運用模擬量輸出的時候,則你要根據你的監控值來計算出模擬后的值(是有公式的,要按實際情況來制定這公式)
所以一般在做模擬量模塊的時候,你的第一步就是要確定換算公式
然后再編制程序聯機預調(預調時更多的是要靠你自己計算結果進行預分析)
最后才上實物進行現場調試和自己預計的情況進行比較
0 u* N( T: e% h& y 3 z# |; l7 C( m5 u7 z5 k
/ v2 j8 i: X$ x- `" X! C6 ]
, X. U4 M: _# B4 k9 @8 u
我是按照自己的公式來測試的,數據在DB塊里面寫入,傳給FC105,輸出的結果不是我想要的,真奇怪。 |