比例閥液壓偏差如何直接調整?對閥的性能有何影響?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2010-11-23 21:41:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
調試系統,比例閥控制液壓缸,但是顯示有偏差,其中電氣偏差值為200%,直接更換,液壓偏差值為7%,在范圍內,請指教:電氣偏差指的是什么,有什么辦法可以直接調整,調整后對閥的性能有沒有影響?液壓偏差指的是什么,有什么辦法可以直接調整,調整后對閥的性能有沒有影響?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-11-24 11:00:58 | 只看該作者
不清楚你所謂電氣偏差值、液壓偏差值是怎么得到的。
% X  q3 a2 A2 H4 \& x) b6 F通常調試時檢查位置/壓力給定與位置/壓力傳感器反饋的偏差、閥上給定信號與閥芯反饋信號的偏差,前者大了具體分析原因,并非一定有故障;后者大了要換閥。& Q6 x* j6 E. i0 }* s5 u
另外后者大了一般來說都是油液不干凈。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2010-11-24 15:38:54 | 只看該作者
在調試的過程中還沒有碰到過此類的問題
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
 樓主| 發表于 2010-11-24 19:15:46 | 只看該作者
這個是電氣人員來調試液壓缸的運行,因為我們對精度要求高,所以有這些偏差要求,像這個偏差我問過電氣人員,他們也說不是很清楚,應當是個反饋信號之類吧,因為只要是超過40%直接就鎖死比例閥,
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2010-11-25 07:28:32 | 只看該作者
根據知識,具體分析。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2010-11-25 08:08:35 | 只看該作者
,虛心求教,等待高手前來回答!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2010-11-25 14:48:05 | 只看該作者
電氣偏差指的是什么。。。是放大器輸出電壓偏差,比如-10----0----+10伏大于十伏或小于負10伏。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2010-11-25 15:08:46 | 只看該作者
液壓缸有機械零位和電氣零位,機械零位指鎖住時的位置或機械中立位置,電氣零位指使液壓缸回到零位所需的電信號。在調試過程中一般先調節機械再調電氣。最終達到要求的技術參數。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2010-11-25 16:20:47 | 只看該作者
樓主直接上圖,在說明情況,會好理解一點
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2010-11-26 11:46:56 | 只看該作者
沒有 自己也想要沒有 自己也想要