現有一臺檢測設備,用PLC檢測某一開關接點是否導通,開關連接110V或220V交流電。

1 L: H+ y. i! b2 ^7 ^5 ~

因為設備是用作電氣開關性能檢測,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,控制在1ms內。

; N. }/ P! V9 T7 A& b! x

現有的電路只能做到6-10ms,無法滿足要求。(附上電路示意圖)

- ?7 e, r' J: G U$ P

本人對這一塊不熟,請各位指點。

+ J+ l# k) [" v0 u& J6 x0 Z& I: `

 

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2006-11-10 20:57:38 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

樓主,這個精度太高了,你可以用計算機去試試!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2006-11-11 02:13:31 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

海山 網友好!
3 P  m7 G- c* o+ E$ ]3 Y" h6 C8 o6 N, }( f1 {+ f' c2 f$ {
這項工作如果用單片機做比較合適。SM8051系列單片機所用晶振已達到40M/S。; N$ O+ }4 p. ~( K1 m

8 `2 _' E0 Y. q8 L1 b9 q7 ?" u$ P. N利用其中的兩個計數器(計時器),用外部信號開“中斷”,用被測開關接點的導通信號
' `& K1 d8 d3 @0 c
0 }9 \  I/ X! t6 U關“中斷”既可。
9 x9 c+ Z% W. I+ g1 X4 o+ l4 D* i7 C0 J9 K
syw  061111---02.13
4 m$ y- L+ Y: a; ]
( J' @  i7 c% a. A6 ^% @, J6 ?' L. Q% b7 U* G% X" S
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2006-11-12 22:41:55 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

現有一臺檢測設備,用PLC檢測某一開關接點是否導通,開關連接110V或220V交流電。$ W5 I# P7 R" h- Y1 p6 A, u

4 @! B  o( U2 q( W1 o8 O3 Y1 q因為設備是用作電氣開關性能檢測,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,控制在1ms內。
, ^& y, S) Q( q& u  _0 c! h" |0 Q* J" z: o  Z5 m) U( b
現有的電路只能做到6-10ms,無法滿足要求。(附上電路示意圖)3 [; i# ^. r) b% u4 m

1 X: d; j) t* J0 U5 S4 M
/ Y) Q9 [2 v: O* C0 j" u; e從設計角度來說,我們用PLC來做這塊輸入點的時候常用以下方式:. z2 y/ q, y& K( m3 ^
接近開關->LC輸入點->LC輸出點->中間繼電器->設備動作完成
0 U( a! B3 w8 y7 ^- j9 x+ T
; x$ ^, x& d7 ]你現在所述的問題其實并不是說從接近開關->設備動作完成這段時間不夠!) }6 v$ j: W2 [# ]' |6 e0 c

6 I  E) r: P4 t% ^而是中間繼電器->設備動作完成這塊動作的時間達不到你的需求!
( c3 p: r7 G# P8 w+ m- Z, f6 O
- N# W" o: ^. D* A' k8 R根據你在圖中的示意圖,我重復一下如下~~
3 e+ H* x5 e9 ]5 Q8 b$ Y) p利用中間繼電器輸出100~230V的AC(交流)然后通過變壓器->整流濾波電路->光耦隔離->輸出5V或24V~~~* y3 F+ G/ I) X

) L3 ]1 L' ~" p你明白這之間響應時間為什么長嗎?7 _# \  ^' T! x4 g) \9 L

1 O* p' i" b  `$ Z" t呵呵,可能聰明的你通過這段分析你已經發現問題了~~~' K$ N$ Y( r8 k% C  e
  Q8 r* p- S9 Z, F
所以,我們現場轉一下思路:
4 D5 y; R! r, e% t- u5 Q我們能不能用中間繼電器直接輸出一個5V或者是24V的電源呢?2 {% p5 X2 K7 Q  y" t! a

5 d$ J! A7 F+ z% B8 r# }& SOK
' M! ~2 D2 j# Q3 ~我們有目標了,然后我接下來回答這個問題
! c0 Y+ f; i! `# q7 i8 ^' V8 f5 K* \) Y
5V或24V我們能不能用一個電路板來完成?如果可以做到,那么響應時間能不能達到1MS呢?# _1 z& Y( j5 A0 ]* d  d
! `$ W7 p; _8 a5 j& i
呵呵,開門造車已經提供了一種方案,這方案可行,不過有些成本及技術上的難點.對于我們應用技術工程人員來說,開門造車提供的是一種我們實在無計可施的方案呵呵
5 h0 G: N/ w' |
4 u2 N; a) V$ Z6 X) M- a5 d好了,我直接說我的方案吧! P( @0 I9 O% m: |5 t) ?8 {
一般PLC上都能提供一個24V的直流電源(我比較熟悉三菱的,三菱上面有這樣的構造,當然,臺達,西門子等也是有的),我們可以直接使用24V的直流電源來控制!
6 A- F6 _; Z+ A* L$ q  t  _" \
0 v! _0 Y+ N1 @/ L3 Q響應速度沒有仔細估算過,但是1MS應該能做到的,你和電氣工程人員把這塊改好再看看
3 ?0 W" W- S# v  s( P8 b; p; a
; M, |* N' i3 X$ H總結:
; i7 B/ D. g, h如果我們直接從繼電器控制24V的電源輸出,我們完全可以省去你圖中絕大多數的電器元件(因為這些功能都依靠PLC的內部元件來完成了),響應速度完全可以達到你的要求!3 [  D& T, U: Q) M4 S8 ?& o) G# w

7 y* r- ^5 i# h, @3 @( m6 J) S; p( t" {; a( Q
PS1; g) d" c! v! \
如果需要5V的話,可以用電阻的串并聯來完成,可以比較精確的自制一個24V->5V的直流電# S& y6 f4 c$ a, }2 z; W
6 ?* |+ [, y2 g
PS20 O2 [$ m" T3 m/ E* r2 X7 @' `
補充建議,接近開關也是有響應時間,如果你覺得速度還不夠理想,可以嘗試改善接近開關的響應時間5 F" J  o! O: R( L1 b
若PLC的24V直流電還是不夠快的完成你的功能,請獨立采用24V的開關電源來做前期輸入(如果功率不夠也可以用此法來做)
" F& F' D* R# R' ?7 e7 W( ]: y0 C5 z+ N; Y0 g& T! v
PS34 G; u& T! a4 Y8 K' J
本人做電氣工作1.5年,大小做過8個全項目,呵呵~~~2 @  i8 K. k. f7 k7 m% W( I
如果還有問題可以在此貼接著討論~~~
2 `; T+ g: y: o3 M( D同時也希望其他高人說說你們的想法來討論~~~
% B! Q9 s- c- Z5 K) Q/ D6 M1 m2 L& \2 a0 H. d
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2006-11-12 23:30:33 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

是電源部分時滯的話,應檢整流濾波電路。如變壓器功率過小,輸出接觸不好使內阻增大,全橋斷臂都會有影響的。因在開始供電時電源要向濾波電容充電,如有上述因素就剛好形成了一個RC延時電路。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2006-11-12 23:56:17 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

我大概猜了一下你的意思,我覺得可以做到,用PLC里面的0.1ms的高數計數器應該可以解決你所說的問題
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
 樓主| 發表于 2006-11-13 09:39:00 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

謝謝各位。

) ^* r; x4 t; p+ P' |, ?

 ty55 大俠:對,實際上就是你所說的問題。最小時間可控制在多少?

: J7 X: ` ], a- P: J& ?& i: D# G

 隨風而去 大俠:你可能理解錯了。

; a, x" n, m6 r+ E) F1 d

 這臺檢測設備是用來檢測電氣開關性能的當按鈕按下后,要檢測出開關接點在多長時間內導電(用PLC計時)

0 g8 _- c1 g+ ~: h. l! Q% T, {

 syw開門造車 大俠:單片機怎樣接交流,會不會也有RC延時?

- N/ H. _* I, b& D2 a& v6 R% q4 Y

 因本檢測設備配備了工控機,用采集卡試了精度可以達到。但設備成本高且很難同時測多個產品。

: i l7 p+ e: H) P7 d, e" U0 Z5 h; I8 m

 如果不采用此電路,還有什么好的檢測方法?

回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2006-11-13 10:21:54 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

改進檢測方式吧,工頻供電也只能在6-10ms的范圍了,僅半個周波。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2006-11-13 10:28:33 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

4 v' N) k/ z# w0 R8 e$ Y

; }+ N" D$ u0 F1 u% L, I我在3樓提到的單片機方案中所提:0 {$ V& D$ W$ `' A. s# p) l( F% X
/ s$ X' L" r% r/ r; c' ~, c0 J
“利用其中的兩個計數器(計時器),用外部信號開“中斷”,用被測開關接點的導通信號
# K& l" [+ ?% ~% u- A3 [4 z0 i
關“中斷”既可。 ”. f- m1 J- l2 `$ C

4 h) u+ [# w9 U9 Q: ^/ T//***************************************************' l5 [( [! P. }
, C# I- _$ ]8 u; V* t: k
我說的:用外部信號開“中斷”-------就是你在7樓說的“當按鈕按下后”% q* Z: c8 V1 Q3 |$ R3 V. o* N8 D

* V& z8 U2 R  z" I0 ^7 z; @& S我說的:用被測開關接點的導通信號 關“中斷”既可。-----就是你的:開關接點在多長時間內導電
5 ]4 H. }$ x% A; |4 ?* u# v% S
' J) k/ M# P3 _# O1 a我的主兩個信號都是正5V直流電,從單片機電源直接引出。
" J4 |5 K. A! T3 X6 Q5 \) C5 \" X/ p* X6 E$ p4 ^+ v
syw   061113---10.28
. ?7 |4 R, p- S( w. T( @
$ E# \! H% z# ?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2006-11-14 21:26:25 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

哦~~~
! \0 ]& u/ K  D& @# _) f我大概猜了一下你的意思,我覺得可以做到,用PLC里面的0.1ms的高數計數器應該可以解決你所說的問題
1 x. B  h" H; ^2 `
. i: z  Q5 L" D那么六樓的說法是可行的,在三菱里有0.01MS的高速計算器可以實現此功能6 y2 ]! x4 Z. E  }6 r

! n0 y# j- o# i8 s; Z& r. I+ N/ v' VPS2 w% y1 [4 L3 m6 N" i
PLC多少有點誤差~~~
1 }0 ~/ @. ?, o4 f% p, u4 R. {或許用單片機的效果更好?$ P" [& A: v: L, {8 R, o1 f3 t
有待來自一線的反饋~~~( K& u5 {5 u$ k$ ]6 P. g; q: S4 ]

' h( H/ E, F+ ]% J6 C. J9 k/ V呵呵
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-9-27 10:15 , Processed in 0.052788 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表