PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

[復制鏈接]
11#
 樓主| 發表于 2006-11-17 12:03:58 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

不好意思,有事回貼慢了。

! }( w1 _0 R: f' ^! `

 本問題的關鍵是檢測交流電。

9 p7 T7 d# i' }. d( p

用PLC里面的0.1ms的高數計數器也好,用單片機也罷,主要是PLC(或單片機)的接口如何與交流電路相連,進行快速檢測。

3 t0 Q# y, Y6 L6 u# B6 k

因本電路的延時時間基本穩定,客戶已接受。但希望后續能解決這個問題。

12#
發表于 2006-11-23 12:02:05 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

PLC接口電路時滯問題主要是和硬件方面與編程的方法有關,但是PLC硬件方面對PLC接口電路時滯問題是有嚴格要求的!! `( C/ E: W5 g' N$ x% ^6 Z
所以我覺得你用工業PC來實現吧!
0 e  f0 m. S! R; S, I3 B/ n
13#
 樓主| 發表于 2006-11-23 12:23:37 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

原帖由 kala 發表3 G7 r# h1 h. B& {. o, M) z2 | PLC接口電路時滯問題主要是和硬件方面與編程的方法有關,但是PLC硬件方面對PLC接口電路時滯問題是有嚴格要求的!
所以我覺得你用工業PC來實現吧!

8 [7 M7 s" b1 ~3 a, F% @1 Q' y

謝謝你!

; V# l1 Q, y. o5 U

設備已經用了工控機,但還需要采集卡才行;而且一次要同時測量多個產品(6個、8個)。

8 q! m! O8 O1 q/ V! v

用PLC經常在一些接口電路上會出現問題,不知大家是否有同感?希望大家多討論。

( D' N7 T% @7 g$ V$ S! H

要做好,可能要開發類似采集卡的專用電路才行。

14#
發表于 2006-11-23 16:40:41 | 只看該作者

Re:PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

樓主,我的理解是:當被試件被觸發時,開關閉合。通過閉合觸點接通AC驅動變壓器,通過光偶最后觸發PLC計時完成。如果我沒有理解錯誤,那么6至10ms的延時可能來至變壓器及整流濾波電路的RC延遲。光偶延時為ns級不于考慮(包括PLC內置的)。 Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教] 第5樓 2006-11-12, 11:30 下午 是電源部分時滯的話,應檢整流濾波電路。如變壓器功率過小,輸出接觸不好使內阻增大,全橋斷臂都會有影響的。因在開始供電時電源要向濾波電容充電,如有上述因素就剛好形成了一個RC延時電路。 TY55說出了其中出現延時的原因,你可以用示波器檢測一下濾波電路的電容是否有長時上升充電現象并查看其電壓上升時間。但你需要在1ms內檢測還是有點困難。首先,你是工頻電壓50HZ,一個周期2ms,就變壓器一個電-磁-電轉換就需要半個周期1ms,所以想要用濾波電路把精度控制在1ms內有點困難,你說用工控機的精度已經達到,不知樓主能否說詳細點。 其次,PLC的計時精度是完全可以滿足你的要求的?墒荘LC程序的工作原理是周期掃描式,不同的PLC有各自不同的計時方法。這一點你需要注意一下,你程序的長短,子程序調用方式及中斷級別的設置都會使PLC本身計時造成延時,具體延時程度你可以用它本身的輸入輸出來測試你的程序。如果程序設置和結構不當延時有時甚至會超過ms級。
15#
 樓主| 發表于 2006-11-24 14:14:56 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

樓上的大俠說得很對.
+ h. c3 u0 T) Q# l
/ Y: Q+ q( g1 S; x: l- @現在已經委托人員在設計電路了,謝謝各位!
16#
發表于 2006-11-30 23:13:17 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

針對性失憶看來也是行業里面的高人。篜' p' U% ^8 e6 e  ]6 s' p
' h# \/ w/ G, v2 a$ }1 k6 m
希望多多看到你的留言啊~~~
17#
發表于 2012-4-8 09:12:26 | 只看該作者
學無先后,達者為師,學習了
18#
發表于 2012-4-10 08:43:09 | 只看該作者
小生學習了,那PLC的高速計數器能不能做到這點呢?
19#
發表于 2012-4-11 14:54:24 | 只看該作者
學習中。。。。。。。。。。。。。。。