發表于 2011-3-28 17:00:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我手上有一閥門,在閥體和法蘭上都標注有PN=16,我想問下是什么意思,難道是16MPA嗎,還是16公斤呀,我購買時說是介質的壓力很小的
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-3-28 23:58:49 | 只看該作者
你要求壓力要多高?這個不能亂買的,要根據你要求的。
3#
 樓主| 發表于 2011-3-29 08:14:03 | 只看該作者
我要求大概也就是1MPA,恩,謝謝你
4#
發表于 2011-3-31 00:38:51 | 只看該作者
PN16指的是1.6MPa
5#
發表于 2011-3-31 00:40:16 | 只看該作者
也是16公斤,哈哈,沒有一次說明白,就當灌水了
6#
 樓主| 發表于 2011-3-31 09:16:09 | 只看該作者
恩,謝謝5樓的朋友,那他直接在閥體上注明PN=1.6就是了,為什么偏要注明PN=16,感覺會讓人產生誤解,要是根據我對閥門的認識可能誤認為PN=16MPA,那么以后要是再有這種情況,我還真不會判斷了……
7#
發表于 2011-4-15 20:59:34 | 只看該作者
回復 王曉杰521 的帖子
- p8 v3 `6 B" G# P" _% j5 F0 Q4 u, J+ ?
這個貌似和法蘭標準有關,化工97 的標準是PN=1.6而相對應的同等壓力等級在HG/T20592-2009中就是PN=16,09的比97的放大數值放大10倍,但實質是一樣的。
8#
發表于 2011-4-16 16:45:25 | 只看該作者
這個是國家的規定,PN后面的數值是MPa的10倍。
9#
 樓主| 發表于 2011-4-18 08:33:54 | 只看該作者
終于明白了,謝謝朋友們的回答……
10#
發表于 2011-4-18 11:40:06 | 只看該作者
指閥門公稱壓力16MPa。