檢查項目 | 檢查內容 | 標準 |
交流電源1.電壓2.穩定度 | 1.測量加在PLC上的電壓是否為額定值2.電壓電源是否出現頻繁急劇的變化 | 1.電源電壓必須在工作電壓范圍內2.電源電壓波動必須在允許范圍內 |
環境條件溫度濕度振動粉塵 | 溫度和濕度是在相應的范圍內嗎?(當PLC安裝在儀表板上時,儀表板的溫度可以認為是PLC的環境溫度) | 0~55℃相對濕度85%以下振幅小于0.5mm(10~55Hz)無大量灰塵,鹽分和鐵屑 |
安裝條件 | 基本單元和擴展單元是否安裝牢固基本單元和擴展單元的聯接電纜是否完全插好接線螺釘是否松動外部接線是否損壞 | 安裝螺釘必須上緊聯接電纜不能松動聯接螺釘不能松動外部接線不能有任何外觀異常 |
使用壽命 | 1.鋰電池電壓是否降低2.繼電器輸出觸點 | 1.工作5年左右2.壽命300萬次(35V以上) |
序號 | 異,F(xiàn)象 | 可能原因 | 處理 |
1 | [POWER]LED燈不亮 | 1.電壓切換端子設定不良 | 正確設定切換裝置 |
2.保險熔斷 | 更換保險管 | ||
2 | 保安管多次熔短 | 1.電壓切斷端子設定不良 | 正確設定 |
2.線路短路或燒壞 | 更換電源單元 | ||
3 | [RUN]LED燈不亮 | 1.程序錯誤 | 修改程序 |
2.電源線路不良 | 更換CPU單元 | ||
3.I/O單元號重復 | 修改I/O單元號 | ||
4.遠程I/O電源關,無終端 | 接通電源 | ||
4 | [運轉中輸出]端沒閉合([POWER]燈亮) | 電源回路不良 | 更換CPU單元 |
5 | 某以編號以后的繼電器不動作 | I/O總線不良 | 更換基板單元 |
6 | 特定的繼電器編號的輸出(入)接通 | I/O總線不良 | 更換基板單元 |
7 | 特定單元的所有繼電器不接通 | I/O總線不良 | 更換基板單元 |
表3 輸入單元故障處理 4 s2 |3 ^1 `- P! u& C$ V
表4 輸出單元故障處理
|
歡迎光臨 機械社區 (http://mg7058.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |